大家有没有遇见过VS1的过流线圈,光顶(不断的跳),就是跳不了断路器;用的是GL-15
大家有没有遇见过VS1的过流线圈,光顶(不断的跳),就是跳不了断路器;用的是GL-15
2楼
在开关厂交流园地中回复过了,
回复
3楼
这个问题主要是电流互感器的容量不够造成的,正常理解电流互感器应为一电流源,而实际上由于把过流线圈穿到回路中去,电流下降,过流继电器达不到5安培,因此电流继电器动作,过流线圈短接,电流回到5安培以上,电流继电器再动作,所以就出现你描述的情况。解决的办法增加中间变压器方案。
回复
4楼
中间变压器如何选用?谢谢
回复
5楼
脱扣器用2.5A的