我厂是用电磁流量计测供水量的.但长期显示的数值都比一级抽水量大.主要原因是供出去的水含有气体.电磁流量计把气体的体积也算上了.请问怎么解决这一问题,算出我厂的真正供水量呢?
我厂是用电磁流量计测供水量的.但长期显示的数值都比一级抽水量大.
主要原因是供出去的水含有气体.电磁流量计把气体的体积也算上了.
请问怎么解决这一问题,算出我厂的真正供水量呢?
2楼
知道的说一下啊..:lol
回复
3楼
那个portable的标准流量计对比一下~ 如果是表的问题就更换一块表就可以了
回复
4楼
抽水量-各级处理排水量-自用水量=外输量
计算一个比率,随时修正。
回复
5楼
排水量要怎么算啊?主要是排泥的要怎么算?
回复
6楼
电磁流量计有一个修正值的
回复
7楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
8楼
好像只有一个办法,那就是找出管内有气体的原因,将气体排出管道。电磁流量计我没用过,但我想原理应该和超声波的差不多,这种流量计测量时必须保证水充满管道,否则测不准的。可以考虑改造下管道或是把流量计装到水流向上的立管上,水就充满管道了。另外就是校正仪表了。
回复
9楼
支持楼上的。。偶也碰到这样情况。
污水厂出水水量太小,非满管流量计不准,后来我就把管裁了加井加档板(流量计后)。。什么问题都解决了
回复
10楼
你的电磁流量计所安装的管子运行时是半管还是满管,如果是半管就显示有误差,如果是满管从最高点排气完就可以了,如还有误差就校核流量计。
回复
11楼
同意楼上的观点,建议安装在满管上,要不你的计量没办法准确。
回复