我现在做的道路排水,由于管线长,所以要防止管道堵塞,前辈建议我间隔200设置一座,我不知道合适不合适,想问问大家,谁做过呀???请指点我一下
我现在做的道路排水,由于管线长,所以要防止管道堵塞,前辈建议我间隔200设置一座,我不知道合适不合适,想问问大家,谁做过呀???请指点我一下
32楼
我们做设计一般都没有设沉泥井,只有在一些特别的地方,比如倒虹管或是泵站之前才会考虑,好象一般也都没事,估计这个与市政维护能力有关
回复
33楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶:victory:
回复
34楼
嘿嘿~~~~看看规范
回复
35楼
下来看看参考下,谢谢LZ
回复
36楼
我也来学习学习.
最近正在做一个小区的总图,
回复
37楼
应根据当的排水管中水质情况确定,如大颗粒杂质多的情况下,最好是缩短沉泥井的距离,呵呵,这东西得看经验了
回复
38楼
学习了,一直是根据实际情况来设计的
回复
39楼
隔一个一设也行。但最好是每一个支管接进处设一个,这样清理时也方便。
回复
40楼
我们一般合流管道上200m设置沉泥井,污水管道上如果设置,会不会成死角?
回复
41楼
这些很模棱两可的东西处理起来真的有点麻烦。
学习学习