问一个防雷的问题
lfzs1230
lfzs1230 Lv.3
2005年04月19日 10:10:32
来自于防雷减灾
只看楼主

94年的那本<<建筑物防雷设计规范>>(GB50057-94 2000年版)中42页,TT系统中电涌保护器安装在剩余电流保护器的电源侧,结果就又加了一个电涌保护器;而当电涌保护器安装在剩余电流保护器的负荷侧时,就没有加那个额外的电涌保护器,这是为什么?大家应该都看过这本规范了吧。

94年的那本<<建筑物防雷设计规范>>(GB50057-94 2000年版)中42页,TT系统中电涌保护器安装在剩余电流保护器的电源侧,结果就又加了一个电涌保护器;而当电涌保护器安装在剩余电流保护器的负荷侧时,就没有加那个额外的电涌保护器,这是为什么?大家应该都看过这本规范了吧。
李兴龙机电科技
2005年04月19日 10:59:14
2楼
本版块我上传了王厚余的文章,解释很清楚!



3个相线SPD先接于中性线上,再经一放电间隙接于PE线上。此放电间隙的作用是在上述Uf过电压情况下阻止SPD的导通,SPD只能在更高幅值的雷电脉冲过电压冲击下因放电间隙被击穿而导通。放电间隙的泄放电流不应小于3个相线SPD额定泄放电流和。应该说明这一做法保护了相线SPD,但由于雷电残压的增大,对其后的电压敏感设备的保护则是不利的,为此需另补充防护措施,使末端敏感设备处的雷电残压不大于1500V。采用图4的SPD安装接线后,SPD的Uc值只需大于低压电网相电压的正偏差,也即Uc≥1.15Uo。
回复
lfzs1230
2005年04月19日 12:34:15
3楼
请问和那个剩余电流保护器的位置有什么关系啊?
还有怎么找到你说的那篇文章啊?
回复
大鼻山
2005年04月19日 12:49:45
4楼
搜索
回复
lfzs1230
2005年04月19日 13:36:28
5楼
刚看了他的文章,对下面这段话不理解,请解释一下好吗?

在TT系统内,电气装置的保护接地与电源处的系统接地在电气上不相关联,电气装置的PE线引自单独的接地极,电气装置无故障时PE线为地电位,因此TT系统绝缘承受的工频过电压常比TN系统高。当一相发生接地故障时,另两非故障相对地电位将升高,其值一般不超过相电压的50%,SPD应躲过此持续过电压,在此种情况下,我国取Uc≥1.55Uo。

为什么TT系统绝缘承受的工频过电压常比TN系统高?TT系统中SPD不也是接在相与地之间的吗?
回复
lfzs1230
2005年04月19日 17:02:11
6楼
接着来啊,自己顶一下,免得沉了
回复
caibingchen
2005年04月20日 21:46:00
7楼
电涌保护器本身是有电流的通过的,如在负荷侧设漏电保护装置有可能动作。
回复
lfzs1230
2005年04月21日 10:19:49
8楼

我看了王厚于大师的文章,说是在负荷侧设漏电保护装置,是为了在spd失效的时候能够检测出来,从而提醒工人更换,
回复