抗震墙边缘构件的箍筋应采用何种形式,阴影部分是否可用拉筋代替箍筋?
lixuan1978
lixuan1978 Lv.3
2009年03月02日 09:28:37
只看楼主

抗震墙墙肢两端应设置边缘构件,边缘构件分为约束边缘构件和构造边缘构件两类。抗震墙墙肢的延性与受压区混凝土的变形能力、即箍筋约束有关,抗震墙设置边缘构件是避免墙肢在轴压力和弯矩共同作用下,受压区混凝土压碎破坏。约束边缘构件是指用箍筋约束的暗柱、端柱和翼墙,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力;构造边缘构件相对约束边缘构件,其对混凝土约束较差。约束边缘构件和构造边缘构件的长度分别按规范图6.4.7和图6.4.8的要求采用。

对于约束边缘构件,阴影部分(图6.4.7)必须采用箍筋,其构造要求与框架柱的箍筋相同;阴影范围之外可采用箍筋或拉筋,但体积配箍率和箍筋竖向间距应符合规定。
对于构造边缘构件,在底部加强部位及抗震墙转角处宜采用箍筋,其他部位采用拉筋即可。
免费打赏
lt77887788
2009年03月06日 01:02:17
2楼
拉筋可以计入箍筋体积配箍率,但不能完全取代箍筋
回复
jiegourensheng11
2010年04月11日 21:57:54
3楼
恩 1楼的说的很有道理哈
回复
wangq0516
2010年04月13日 14:15:34
4楼
拉筋可以计入箍筋体积配箍率,但不能完全取代箍筋,在阴影外的区域,可以吧,我都是这末算的;我个人认为在阴影区内,只用大的箍筋套子即可,内部可以都用拉筋,可以节省钢筋;也可借助墙体水平筋,隔一个做一个箍筋
回复
zowq4444
2010年05月19日 11:16:35
5楼
拉筋可以计入箍筋体积配箍率,但不能完全取代箍筋,在阴影外的区域,可以吧,我都是这末算的;我个人认为在阴影区内,只用大的箍筋套子即可,内部可以都用拉筋,可以节省钢筋;也可借助墙体水平筋,隔一个做一个箍筋
回复