6.14 在抗震墙设计时,如何对边缘构件的尺寸进行控制?
lixuan1978
lixuan1978 Lv.3
2009年03月02日 09:28:09
只看楼主

GB50011抗震规范6.4.7条和6.4.8条规定了在抗震墙设计时对约束边缘构件和构造边缘构件的最小尺寸进行控制的要求,抗震墙边缘构件的长度至少为墙厚度的一倍,墙体厚度小于400mm时端柱至少取400mm(延续89规范1.5至2倍墙厚度的要求)。实际工程中,约束边缘构件集中配筋的尺寸可根据抗震验算结果,在满足规范最小尺寸要求的前提下,确定所需要边缘构件的尺寸。

GB50011抗震规范6.4.7条和6.4.8条规定了在抗震墙设计时对约束边缘构件和构造边缘构件的最小尺寸进行控制的要求,抗震墙边缘构件的长度至少为墙厚度的一倍,墙体厚度小于400mm时端柱至少取400mm(延续89规范1.5至2倍墙厚度的要求)。实际工程中,约束边缘构件集中配筋的尺寸可根据抗震验算结果,在满足规范最小尺寸要求的前提下,确定所需要边缘构件的尺寸。
免费打赏
zowq4444
2010年05月19日 11:18:36
2楼
拉筋可以计入箍筋体积配箍率,但不能完全取代箍筋,在阴影外的区域,可以吧,我都是这末算的;我个人认为在阴影区内,只用大的箍筋套子即可,内部可以都用拉筋,可以节省钢筋;也可借助墙体水平筋,隔一个做一个箍筋
回复
yujinfukey
2010年05月20日 13:52:04
3楼
一般不小于300~看情况要求而定!PKPM有生成的吧~~注意下配箍率就行了
!一般是构造配筋
回复
naegueli
2010年06月08日 16:35:07
4楼
对约束边缘构件和构造边缘构件的最小尺寸进行控制的目的就是为了对抗震墙提供足够的刚度和必要的延性,轴压力过大,不利于延性耗能