变压器低压侧三相短路时流过保护装置三相短路电流计算
mu99899
mu99899 Lv.4
2005年04月19日 09:20:59
来自于变压器
只看楼主

计算速断保护时变压器低压侧三相短路时流过保护装置的三相短路电流怎么计算?最好能举实例说明谢谢

计算速断保护时变压器低压侧三相短路时流过保护装置的三相短路电流怎么计算?
最好能举实例说明
谢谢
免费打赏
ccchhh
2005年04月19日 16:41:37
2楼
我还是这样说
低压侧三相短路时,流过高压侧的电流=根号3X系统电压/[系统阻抗+Ud%Sj/(SeX100)]
Ud%——变压器阻抗电压,Se——变压器额定功率(MVA),Sj——标称功率(100MVA)

回复
wnt
2005年04月21日 17:19:58
3楼
系统阻抗是不是指短路点到变压器的阻抗。
回复
ccchhh
2005年04月21日 22:13:39
4楼
系统阻抗—整个电网到变压器前的阻抗。
变压器阻抗=Ud%Sj/(SeX100)