而 负荷轻时,冷凝温度低,蒸发温度高。希望老师讲讲,谢谢了。
而 负荷轻时,冷凝温度低,蒸发温度高。
希望老师讲讲,谢谢了。
2楼
供液的调节度过小了!
回复
3楼
水机运行正常的时候,负荷重时,蒸发温度和冷凝温度是怎么变化的啊? 同时上升吗?
回复
4楼
这个我也不明白,听听大家的意见
回复
5楼
当负荷增加时,也就是换热量增大,在换热器面积不变的情况下,只能改变换热温差来调节,因此会导致蒸发温度降低,冷凝温度升高。
负荷降低时,也是相同道理。当然也可能有其他具体原因。不知道分析的是否正确,大家讨论。
回复
6楼
个人希望能有专家从整个制冷系统给出比较详细的分析
回复
7楼
负荷重时,制冷剂流量大,蒸发温度上升,冷凝温度上升.
回复
8楼
要想探讨这个问题,首先要说清楚“负荷重”,这个概念的真正意思,不然的话,无从谈起,请楼主说明一下。
回复
9楼
蒸发温度低自然排气温度就会高的,温度高压力就会高。
反过来也是同样的道理,
但不知道你的重负荷是指拓什么
回复
10楼
参考LgP-H图
回复
11楼
同意5楼:victory:
回复