新手请教!!!
zmy1980
zmy1980 Lv.2
2009年02月28日 21:00:29
只看楼主

我是举个例子:1KW减速机用多大断路器 1KW照明用多大断路器。有公式吗?谢谢:time: :time:

我是举个例子:1KW减速机用多大断路器 1KW照明用多大断路器。有公式吗?谢谢:time: :time:
免费打赏
zmy1980
2009年02月28日 21:13:21
2楼
:time: 等一下
回复
lingxuct
2009年02月28日 22:05:16
3楼
电机和照明不一样,小电机的功率因数较低,一般1KW三相异步电动机的额定电流在3~4A,而1000W照明只接在1根相线上也只有4.545A,如果三相分匀只有1.5A。

计算公式:三相异步电机:I=P/(1.732*U线*cosφ)
接单相照明: I=P/U相
接三相照明: I=P/(1.732*U线)
回复
zmy1980
2009年03月01日 08:18:43
4楼
可是我记得有条口诀是:“常用三百八电机,一个千瓦两安培”这是怎么回事呢。我是个新手,希望各位老师指教。谢谢
回复
wjl190715
2009年03月01日 08:52:13
5楼
这个说法是不对的,我们做电机方面的东西,都是要考虑启动负荷的,我总结出来普遍负荷要乘以1.3-1.5倍的去考虑,就是说必须要放大的,要不然就形成跳闸,起不来。
回复
爱芳的日子
2009年03月01日 09:37:13
6楼
因为负荷曲线不同,照明负荷和电感负荷要分开考虑。
回复
zmy1980
2009年03月01日 10:29:24
7楼
也就是说电机在选用空开时1KW差不多4A左右,照明三相均匀配置差不多2A左右。我的理解对吗?
回复
zmy1980
2009年03月01日 13:08:01
8楼
怎么没人回答呀:)
回复
mr_yon
2009年03月01日 13:19:27
9楼
空开整定电流的选取根据负载不同可为设备额定电流的1.2~1.5倍.
回复
qiuxiansheng
2009年03月01日 19:35:29
10楼
口诀大概意思是:380V的电机(即三相电机),功率1KW电流约2A。按2楼方法计算可以证明此口诀。

[ 本帖最后由 qiuxiansheng 于 2009-3-1 19:36 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开