在计算水管管径时,选高流速还是低流速好?
windey
windey Lv.2
2009年02月27日 11:46:22
来自于中央空调
只看楼主

按照管内水流速推荐值进行水管管径校核,由于计算中不免存在要不低于上一级管径推荐值,要不高于下一级的管径推荐值,此时应该选大管径还是小管径?理由是什么?敬请各位指点!

按照管内水流速推荐值进行水管管径校核,由于计算中不免存在要不低于上一级管径推荐值,要不高于下一级的管径推荐值,此时应该选大管径还是小管径?理由是什么?敬请各位指点!
免费打赏
windey
2009年02月27日 16:38:35
2楼
怎么没有人回复的呢?
回复
bing0071982
2009年02月27日 17:18:07
3楼
我答你:想省钱,用小的;想阻力小点,用大的。一般设计从大不从小。
回复
mybinks
2009年02月27日 20:04:04
4楼
看最后的阻力平衡吧
回复
dzzykt
2009年02月27日 22:44:47
5楼
一般选择水速小一点的,因为水速太大了会有噪声,而且对水管也不好
回复
xuke854
2009年02月28日 11:36:07
6楼
综合考虑,可适当选大管径比较好。
阻力小,水速小。至于是否平衡,最后再考虑。
回复
dkxu
2009年03月21日 17:18:47
7楼
根据合理的比摩阻和流速
计算出来的管径最合理
回复
guigui622
2009年03月28日 11:56:03
8楼
太复杂了::Q
回复
cbijuan
2009年04月23日 17:30:01
9楼
一般小管径的话流速就选小点的,大管径的话,流速可以大点没关系,呵呵,参考参考
回复
女神俞飞鸿
2009年04月23日 19:12:51
10楼
大了小了都不好,肯定是刚好合适的最好了
回复
女神俞飞鸿
2009年04月23日 19:13:38
11楼
选择合适的设备,是做设计的责任
回复