请教各位大侠!!ZR-NH电缆本质上有什么区别?
qwrtuitaohong
2009年02月27日 08:25:10
只看楼主

ZR-NH电缆本质上有什么区别?它们在使用上有什么区别?也就分别在什么场合下使用?请各种高手指教!!!!!!

ZR-NH电缆本质上有什么区别?它们在使用上有什么区别?也就分别在什么场合下使用?请各种高手指教!!!!!!
免费打赏
lhjun150212
2009年02月27日 13:35:19
2楼
《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007
2.0.1 耐火性(fire resistance)
在规定实验条件下,试样在火焰中被燃烧而一定时间内仍能保持正常运行的性能。
2.0.3阻燃性
在规定的实验条件下,试样被燃烧,在撤去实验火源后,火焰的蔓延仅在限定的范围内,且残焰或残灼在限定的时间内自信熄灭的特性。
阻燃电缆一般分为A、B、C三类:必须通过相应类型的成束电缆燃烧试验,A类燃烧试验电缆可燃物(非金属物质)的体积不小于7升,供火时间为40min。B类燃烧试验电缆可燃物(非金属物质)的体积不小于3.5升,供火时间为40min。C类燃烧试验电缆可燃物(非金属物质)的体积不小于1.5升,供火时间为20min.

耐火电缆一般分为A、B二类,必须通过相应的耐火燃烧试验。A类耐火电缆供火温度为950~1000℃。B类耐火电缆供火温度为750~800℃。耐火燃烧试验过程中给电缆施加相应电压等级的电压,持续90min,电缆不发生击穿,保险丝不熔断。
从阻燃试验和耐火试验可看出其本质区别,阻燃电缆的目的是在火灾时不致使火焰蔓延。耐火电缆的目的是火灾时能够持续供电90min。
其结构有很大区别:耐火电缆的导体表面都绕包了云母带,云母带的质量直接决定了耐火电缆的耐火等级和耐火质量。由于云母带比较昂贵,使得耐火电缆的成本比较高,所以耐火电缆的价格很贵。
阻燃电缆结构主要是采用阻燃材料,比如阻燃型绝缘、阻燃型护套等等。
回复

相关推荐

APP内打开