保护接地用的扁钢经过建筑物入口时?
tsml
tsml Lv.5
2005年04月18日 19:29:02
来自于防雷减灾
只看楼主

第4.4.5第 防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一: 一、水平接地体局部深埋不应小于1m; 二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;那么做保护接地用的扁钢算不算人工接地体?有些都是直接明装的啊。如果保护接地用的扁钢埋地经过建筑物入口时(较长一段距离),这时不是也相当于人工接地体了吗?应该怎么办?同样,各种金属管埋地时也相当于人工接地体......

第4.4.5第 防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:
一、水平接地体局部深埋不应小于1m;
二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;

那么做保护接地用的扁钢算不算人工接地体?有些都是直接明装的啊。
如果保护接地用的扁钢埋地经过建筑物入口时(较长一段距离),这时不是也相当于人工接地体了吗?应该怎么办?
同样,各种金属管埋地时也相当于人工接地体......

另外,请问如果人工接地体距建筑物出入口或人行道大于3m,这时规范未做规定,就可以不遵守4.4.5条了,这时后如果雷击,而接地体上站了人就不会出事故了吗?
李兴龙机电科技
2005年04月19日 11:02:40
2楼
接地体不等于接地线。
回复
Michael.W
2005年04月19日 14:07:35
3楼
防雷好像应该分为:防直击雷;防感应雷;防雷电波
不是埋在地下的都是防直击雷的。
回复
tsml
2005年04月19日 16:45:21
4楼
那如果是水平接地体,和扁钢接地线有什么区别??!!与金属管道也没区别。
回复
caibingchen
2005年04月20日 21:47:31
5楼
呵呵,倒还真是这么回事
回复

相关推荐

APP内打开