第一次见这种低压380V母排!
cdx900
cdx900 Lv.2
2009年02月26日 00:21:18
只看楼主

:L 相与相之间基本是隔了一张很薄的绝缘材料! 究竞这绝缘材料是什么做的? 知道的兄弟说说啊!:handshake [ 本帖最后由 cdx900 于 2009-2-26 00:24 编辑 ]

:L 相与相之间基本是隔了一张很薄的绝缘材料! 究竞这绝缘材料是什么做的? 知道的兄弟说说啊!:handshake

DSC03488.JPG

DSC03489.JPG

DSC03492.JPG

[ 本帖最后由 cdx900 于 2009-2-26 00:24 编辑 ]

DSC03488.JPG


DSC03489.JPG


DSC03492.JPG

免费打赏
lingxuct
2009年02月26日 06:46:08
2楼
密集型母线,10多年前就有了。
优点是体积小,缺点是伸缩弯需要施工时考虑。

图中高压铜排有点画蛇添足的嫌疑。

直接把高压电缆头的引线(绝缘的)接到变压器上就可以了,连高压瓷瓶都不用。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-26 06:49 编辑 ]
回复
langrsr
2009年02月26日 13:25:24
3楼
直接接到变压器上的话,不用考虑短路冲击电流影响么?
回复
cdx900
2009年02月26日 17:27:29
4楼


:handshake 落伍了,现在才知道。
原厂变是进口的传统式电路控制,现改为DCS微机控制。
那是按设计院的图纸安装的。

[ 本帖最后由 cdx900 于 2009-2-26 17:31 编辑 ]
回复
lingxuct
2009年02月26日 18:05:38
5楼

朋友知道“短路冲击电流”影响?
用母排(加绝缘子)与电缆引线直接接到变压器高压套管上有什么区别?
是不是电缆引线是绝缘的,短路电流的电动力吸引到一起时不会短路(扩大故障),用母排时母排吸到一起会短路能扩大故障???!!!
母排上只有油漆,在6KV(或10KV)电压下,三母排吸到一起会三相短路!
电缆引线有主绝缘层在,被电动力吸到一起也不会短路。这就是短路冲击电流的影响!

真不知道在说什么!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-26 18:09 编辑 ]
回复
白龙行天下
2009年02月26日 18:28:10
6楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
lingxuct
2009年02月26日 19:21:37
7楼
这样接法对短路冲击电流有什么影响?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-26 19:25 编辑 ]
回复
cdx900
2009年02月28日 15:07:15
8楼
:call: 刚刚听前辈说这种密集型低压母线槽的生产已经有十多年历史了,绝缘材料是用进口电工聚脂薄膜,
耐热等级为B级(约130℃)。

DSC03516.jpg

[ 本帖最后由 cdx900 于 2009-2-28 15:13 编辑 ]
回复
cyj101
2009年03月09日 10:22:48
9楼
应该是聚四氟乙烯外加热缩管吧
回复
wutaixiong
2009年03月09日 16:37:48
10楼
内层是聚四氟乙烯,外层兰色的是PVC热缩管,一般要求高的地方不允许用PVC热缩管,要求使用聚烯烃热缩管。PVC热缩管能做很薄,通常用在电容上,但PVC热缩管不耐老化,时间一长就变脆了!7楼的的变压器出线就采用了聚烯烃热缩管。聚烯烃热缩管根据实验老化寿命20年以上,目前以这个材料做的电缆接头运行大约20年了!

[ 本帖最后由 wutaixiong 于 2009-3-9 16:39 编辑 ]
回复
mengdan...
2009年03月10日 00:08:27
11楼
wo xiang zhidao
回复

相关推荐

APP内打开