在设计工作中有时需要作直流的配电,我一般就用普通的断路器,现场看到的好像也这样,但是看样本有专门用于直流的开关,不知道大家平时怎么作的,交流交流啊。
在设计工作中有时需要作直流的配电,我一般就用普通的断路器,现场看到的好像也这样,但是看样本有专门用于直流的开关,不知道大家平时怎么作的,交流交流啊。
2楼
一般都用直流的,毕竟要考虑一个灭弧的问题,
我一般用人民的GM32或者施耐德的CH32型
回复
3楼
只不知用普通交流断路器有什么不妥?看到实际有的就用交流的。
回复
4楼
交流的没有灭弧吗,也有啊
回复
5楼
分断能力不一样啊,直流一般是10-20kA,交流的只有6kA左右
回复
6楼
专用直流断路器。北京人民好像有。
回复
7楼
全国人民没有吗^-^
回复
8楼
目前就是北京人民的GM32或者施耐德的CH32型,天水213的也出了直流微型断路器,最大可达到40A,样本都送过来了。上面说的几个品牌都有3C认证,其他的好象没有3C认证,所以没用过。
回复
9楼
可以用北京人民的GM32,默勒的L7,施耐德,ABB也有直流断路器。如果交流断路器用在直流回路中需要降容使用。
回复
10楼
应该用直流的,要不干吗设计。
直流的电弧很大。
回复
11楼
呵呵哈,7楼的兄弟擅长调节气氛
回复