请教各位关于脚手架搭设的问题
jaryter
jaryter Lv.4
2009年02月24日 18:17:17
来自于建筑施工
只看楼主

请教在座各位一个问题,双排脚手架是否允许内外两排立杆各自架立在不等高的地基上?(事情是这样的,我们新开工的一个小改造项目要为一栋宿舍楼增设一个消防楼梯间,需要在该楼梯间的周围搭设双排脚手架,但搭脚手架的一侧位置正好有一道1米高左右的毛石挡土墙,可能该处双排脚手架的内外两排得分别搭设在该挡土墙上方和下方,高差约一米,不知这样做是否可行,如不行是否有何改进措施。望得高人指点。

请教在座各位一个问题,双排脚手架是否允许内外两排立杆各自架立在不等高的地基上?(事情是这样的,我们新开工的一个小改造项目要为一栋宿舍楼增设一个消防楼梯间,需要在该楼梯间的周围搭设双排脚手架,但搭脚手架的一侧位置正好有一道1米高左右的毛石挡土墙,可能该处双排脚手架的内外两排得分别搭设在该挡土墙上方和下方,高差约一米,不知这样做是否可行,如不行是否有何改进措施。望得高人指点。
lf0258
2009年02月25日 09:51:48
2楼
我觉得应该可以。双排脚手架可以在内、外排架立杆上采用双立杆增加受力面积,但在低跨单立杆的位置因为没有水平横杆易倾覆失稳,需要加固。加固可以采用斜撑,使之形成整体。
回复
lipingmao2004
2009年02月25日 13:33:26
3楼
内外排脚手架均落在挡土墙上,应该不会产生不均匀下沉,内外架有高差没关系的。但在搭设过程中切记不要漏掉扫地杆,还有就是高差处的小横杆不能少。
回复
qi.41
2009年02月26日 16:44:44
4楼
正好也碰到这个问题,呵呵
回复

相关推荐