南京审图公司说:消火栓系统上每个消火栓必须二路供水?
九九艳阳天
2009年02月24日 17:10:23
只看楼主

这个项目是高层。当地的水友都是这么做的吗?我有不少从环管上接出的支管,支管带2个栓。

这个项目是高层。当地的水友都是这么做的吗?我有不少从环管上接出的支管,支管带2个栓。
免费打赏
chikaibin220
2009年03月04日 11:25:45
12楼
广东也是这样的,建规规定:系统超过10个消火栓的应设置环状管网,而且高层建筑就更不用说了,如果一个支管带两个或以上的消火栓那就得认为你的系统为支状了。
回复
ggggbao
2009年03月04日 12:43:23
13楼
他们的要求是对的,消火栓确实是需要双路供水的,但是成环的方式有很多,除了水平成环,也可以纵向成环,您可以自己分析一下自己的图纸是不是可以纵向成环,我们这里的高层都是采用纵向成环的。
回复
昨天的今天
2009年03月04日 14:35:21
14楼
当然不能带2个了,你这样带3个行不行啊,带4个行不行啊,还要环干嘛,就是为了每个消火栓都能2路进水!
回复
xuwenjunxf
2009年03月04日 21:31:23
15楼
高规7.3.1 室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量。 凡是高层建筑其消火栓系统都应2路供水
回复
xuwenjunxf
2009年03月04日 21:32:38
16楼
补充:7.4.1 室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置。室内消防给水管道应布置成环状。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管不应少于两根,当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求。
回复
liyunfeng908
2009年03月05日 10:51:10
17楼
广州卓雅健体设备工程有限公司是以经营休闲娱乐设施及体育场馆(桑拿、水疗、游泳池等)建设为主的工程技术企业,拥有雄厚的技术力量及完善的运行机构。
公司拥有一支经验丰富的专业设计,技术精干,素质优良的工程队伍, 按客户需求提供专业的解决方案,在设计、施工方面积累了多年的技术经验,始终为客户设计出价格最低廉的品牌和最优良的方案,使客户花最少钱办最好的事。
本公司贯承“诚信永恒、精品卓越”的经营理念,以精心策划,精确设计、快捷供货,优质施工,调试培训到维护保养,每一环节都做到力求完美,为客户所想而想,为客户所忧而忧,赢得了广大客户的好评与信任。
A、 业务范围:
设计 承建 改造 保养 维修 供应
Deslgner Contractor Remodeled Malntainer Repairer Supplier
游泳池 Swimming Pool 水疗池 Hydropathic Pool
桑拿房 Sauna Roon 健身设备 Health Equlpment
人造草皮 Artlficlal Grass 水上乐园 Water park
网球场 Tennls Court 壁球场 Racquetball Court
篮球场 Basketball Court 羽毛球场 Badmlnton Court
田径跑道 Track Surtace
B、 联系方式
李运锋 手机:13725355908
电话:020-22306229 传真:020-22306229
L13725355908@163.com
地址;广州市白云区增槎路18号西华园大厦410房
回复
korterry
2009年03月05日 14:22:38
18楼
审图对的。应该都在环网上引出。
回复
woxianxue
2009年03月05日 16:57:41
19楼
他应该是指管道成环吧,
回复
土财主
2009年03月05日 17:24:32
20楼
审图说的对,见GB50045-2005第7.4.1条。
回复
sizhilu
2009年03月06日 14:59:55
21楼
我是这样理解的,对于水平环上接的消火栓,规范规定同层最多关停5个,所以每5个栓两边有阀门控制即可,反正两阀间任一处需检修,都要停掉5栓,所以怎么接都可以,这5个栓和环管如何连接都可以,不管是分别从环管上接出,还是从环管上引出的支管上接,