南京审图公司说:消火栓系统上每个消火栓必须二路供水?
九九艳阳天
2009年02月24日 17:10:23
只看楼主

这个项目是高层。当地的水友都是这么做的吗?我有不少从环管上接出的支管,支管带2个栓。

这个项目是高层。当地的水友都是这么做的吗?我有不少从环管上接出的支管,支管带2个栓。
免费打赏
shopping_girl
2009年02月24日 21:13:24
2楼
他们的要求是对的,消火栓确实是需要双路供水的,但是成环的方式有很多,除了水平成环,也可以纵向成环,您可以自己分析一下自己的图纸是不是可以纵向成环,我们这里的高层都是采用纵向成环的。
回复
hengny
2009年02月25日 15:08:31
3楼

支管只能带一个栓,带两个的属于干管则必须两路给水。
回复
f_jg2003
2009年02月25日 16:57:02
4楼
其实局部支管带两个栓没什么,只不过好多人不这样想。南京的要求不知道。
回复
九九艳阳天
2009年02月27日 16:42:00
5楼


请给出依据?谢谢


我设计的这个系统水平、竖向均成环,就是在水平环接出的支管带有2个栓。
回复
xiaohui875
2009年03月02日 10:08:18
6楼
:L :L :L

这个问题不清楚啊

我做的很多小厂房。室外成环,然后很多地方是一个引入管上接2个栓的。

也不知道对或者不对
回复
某日某月
2009年03月02日 10:15:01
7楼
水平环接出的支管带有2个栓,如果支管检修那岂不是在同层要停止两个消火栓的供水.不满足高规7.4.4条"室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段.阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根"的规定
回复
九九艳阳天
2009年03月02日 10:33:02
8楼



支管设的有阀门
回复
yanzixyj
2009年03月02日 11:24:29
9楼
南京的好像是要2路供水,特别是高层
回复
九九艳阳天
2009年03月02日 16:37:39
10楼
请南京的水友说说,这个是当地的规定?
回复
lgb1979
2009年03月02日 17:53:05
11楼
在上海,人防工程和多层建筑的室内消火栓管道可在水平构成环状管网,至于南京,还是咨询消防部门吧,他们说了算!
回复