这个项目是高层。当地的水友都是这么做的吗?我有不少从环管上接出的支管,支管带2个栓。
这个项目是高层。当地的水友都是这么做的吗?我有不少从环管上接出的支管,支管带2个栓。
2楼
他们的要求是对的,消火栓确实是需要双路供水的,但是成环的方式有很多,除了水平成环,也可以纵向成环,您可以自己分析一下自己的图纸是不是可以纵向成环,我们这里的高层都是采用纵向成环的。
回复
3楼
支管只能带一个栓,带两个的属于干管则必须两路给水。
回复
4楼
其实局部支管带两个栓没什么,只不过好多人不这样想。南京的要求不知道。
回复
5楼
请给出依据?谢谢
我设计的这个系统水平、竖向均成环,就是在水平环接出的支管带有2个栓。
回复
6楼
:L :L :L
这个问题不清楚啊
我做的很多小厂房。室外成环,然后很多地方是一个引入管上接2个栓的。
也不知道对或者不对
回复
7楼
水平环接出的支管带有2个栓,如果支管检修那岂不是在同层要停止两个消火栓的供水.不满足高规7.4.4条"室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段.阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根"的规定
回复
8楼
支管设的有阀门
回复
9楼
南京的好像是要2路供水,特别是高层
回复
10楼
请南京的水友说说,这个是当地的规定?
回复
11楼
在上海,人防工程和多层建筑的室内消火栓管道可在水平构成环状管网,至于南京,还是咨询消防部门吧,他们说了算!
回复