综合废水——格栅——水力筛——预曝沉池——UASB——沉淀池——接触氧化池——二沉池——氧化塘 每天150立方
综合废水——格栅——水力筛——预曝沉池——UASB——沉淀池——接触氧化池——二沉池——氧化塘 每天150立方
2楼
你应该说的具体点,进水水质,出水要求水质什么的,具体的尺寸。。。
回复
3楼
进水 COD8000氨氮 800 出水要求达到一级排放标准
回复
4楼
UASB——沉淀池——接触氧化池
中间的沉淀池有何作用?
氧化塘有多大?
本工艺没采用脱氮,注意氨氮的去除
回复
5楼
可在沉淀池中加入絮凝剂后对生化池的负荷更小,出水效果更好。我有做过几个工程,类似工艺出水很好,只有小可的色度
回复
7楼
提点个人建议:1、预曝沉淀池功能复合,相互影响,效率降低。可改为预曝气调节池+独立初沉池。
2、接触氧化池以A/O方式运行,同时增加内回流和污泥回流系统。
回复
8楼
建议曝气部分采用MBR,氨氮太高了,这个工艺会失败的。
回复
9楼
预曝沉池——UASB——沉淀池 是不是可以 省了
回复
10楼
污不经粗格栅到集水井由台液下泵提到水力栅出水至调节池再到厌氧塔出水到一级好氧至二级再到沉淀池出水达标,气还可发电。本人亲自调试过。是万头猪场QQ623114491
回复
11楼
由于厌氧出水浓度仍然很高,好氧这块最好是采用二级氧化(AB法)的接触氧化法
回复
12楼
我现在也遇到相同的问题了 想大家学习中 希望能的道解决
回复