在民用建筑规范上有这么一条 但是我一直不知道如何实现的,请教一下,谢谢。 5.1.2.1 对电力变压器的下列故障及异常运行方式,应按第5.1节的规定装设相应的保护装置。 (1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路; (2)绕组的匝间短路;(如何实现?装设什么装置啊/) (3)外部相间短路引起的过电流; (4)中性点直接接地网络中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压(如何实现?);

在民用建筑规范上有这么一条
但是我一直不知道如何实现的,请教一下,谢谢。
5.1.2.1 对电力变压器的下列故障及异常运行方式,应按第5.1节的规定装设相应的保护装置。

(1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路;

(2)绕组的匝间短路;(如何实现?装设什么装置啊/)

(3)外部相间短路引起的过电流;

(4)中性点直接接地网络中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压(如何实现?);

(5)过负荷;

(6)油浸式变压器油面降低;

(7)变压器温度升高;

(8)气体绝缘变压器气体压力升高;

(9)气体绝缘变压器气体密度降低;
免费打赏
nlb
2005年04月18日 19:29:26
2楼
(2)瓦斯保护和差动保护。
(4)零序电流保护。
回复
qiufenglong8
2005年04月19日 13:09:28
3楼
1.但是我们好象一般的干式变压器一没没装是差动保护啊,不是大变压器或者保护存在死区才装差动保护么?
2.中性点过电压也是通过电流检测么?装在低压侧还是高压侧哇?
回复
nlb
2005年04月19日 20:07:55
4楼
1.6300KVA以下的变压器不装差动保护,干式变压器不装瓦斯保护,这种情况下的变压器匝间短路由变压器一次侧过流保护。
2.TT系统的中性点过电压是由中性点过电流产生的,所以可用零序电流保护,装在低压侧。
回复
大鼻山
2005年04月19日 20:22:53
5楼
补充一点:
当2000~5000KVA的变压器的电流速断不能满足灵敏性时,也要装设差动保护;
6300KVA~8000KVA的,当并列运行,或重要变压器,或电流速断不能满足灵敏性时,都要装差动保护;
10000KVA及以上变压器的无条件装设。
回复