关于二类商住楼的消防问题
bs_f
bs_f Lv.2
2009年02月23日 11:09:00
只看楼主

有一幢十三层商住楼,地下一层为车库面积为2433平方米,一层为商场面积为1495平方米,二层为商场面积为1701平方米,三至十三层为住宅,请教各位:地下室、一层、二层需不需要做自动报警系统?我看规范是可以不做,但我看了别人做的图又都有自动报警系统,连住宅部分的公共部分也设报警系统。

有一幢十三层商住楼,地下一层为车库面积为2433平方米,一层为商场面积为1495平方米,二层为商场面积为1701平方米,三至十三层为住宅,请教各位:地下室、一层、二层需不需要做自动报警系统?我看规范是可以不做,但我看了别人做的图又都有自动报警系统,连住宅部分的公共部分也设报警系统。
免费打赏
bs_f
2009年02月23日 11:10:33
2楼
希望各位都来谈谈
回复
bs_f
2009年02月23日 11:11:38
3楼
如果不做自动报警系统,消防审图时也不知道能否通过?
回复
yhfdch_88
2009年02月23日 13:18:14
4楼
做不做报警系统
是去看规范
不是看别人
十三层商住楼,地下一层为车库面积为2433平方米,一层为商场面积为1495平方米,二层为商场面积为1701平方米,三至十三层为住宅

规范要求营业厅“应”设置自动报警
回复
bs_f
2009年02月23日 14:48:54
5楼
哦,
明白;
谢谢了!
我开始没有把商场与营业厅一样考虑!
这样就没有凝问了!!
回复
mr_yon
2009年02月24日 10:55:02
6楼
应该做,住宅的公共部分也应该做,
回复
矿灯
2010年09月20日 09:57:32
7楼
商场按营业厅做了不会错的,没做有可能消防图审不过的。
回复
lulijing121
2010年09月20日 10:05:40
8楼
要做,嗯,字数太少
回复