家用壁挂锅炉独户地暖,主管流速一般控制在多少,盘管流速在多少?16*2的管子,分9路的情况下~~支管用de25 立管用de32
家用壁挂锅炉独户地暖,主管流速一般控制在多少,盘管流速在多少?
16*2的管子,分9路的情况下~~
支管用de25 立管用de32
2楼
刚刚网上查了一下 主管流速好像在1.7m/s左右,这样的情况下de25的主管增加一个弯头会增加多少的水头损失??
我家里一条管路上弯头有十个左右 请问对循环的影响大不大?
谢谢~
回复
3楼
按你的流速,十个弯头大约0.7米水柱的损失。
回复
4楼
1.7米过高 按这样设计不热的可能性较大 十个弯头是0.7米没错 但管路的损失呢?楼上的方便的话告诉贴主,这样全面些,便于贴主参考:lol :lol
回复