怎样确定高压系统容量
hudu_2003
hudu_2003 Lv.5
2005年04月17日 17:25:56
只看楼主

在变电所设计中,经常会遇到系统容量的确定问题,如果用标幺制计算短路电流的话,一般取Sj=100MVA来算,那么电网系统容量这么确定啊?因为S*=S/Sj

在变电所设计中,经常会遇到系统容量的确定问题,如果用标幺制计算短路电流的话,一般取Sj=100MVA来算,那么电网系统容量这么确定啊?因为S*=S/Sj
免费打赏
ccchhh
2005年04月17日 21:16:01
2楼
短路电流X系统电压X根号3
回复
大鼻山
2005年04月17日 22:42:38
3楼

楼主本来就想求短路电流的。
回复
大鼻山
2005年04月17日 22:43:57
4楼
以高压进线柜的断路容量来近似确定(比如300MVA或200MVA等)
回复
hudu_2003
2005年04月19日 19:23:45
5楼
对!!
是求短路电流。但是高压进线短路容量有的取100MVA,有的取150MVA,有的取200MVA,有的取300MVA,是不是取任何数计算出的结果都一样呢?如果说近似确定,那么与近似值相对应的原始值怎么求,打个比方说,我取150MVA,那么与150MVA相对应的值假设是140MVA,这个140MVA各位大侠是怎么得来的。
回复
nlb
2005年04月19日 19:29:44
6楼
准确计算应向电业局要他的变电所10kv母线最大/最小短路阻抗标么值。