火灾自动报警系统设计规范的疑问
b499969052
b499969052 Lv.2
2009年02月21日 10:56:06
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾自动报警系统设计规范上说:5.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列要求:5.2.3.1 系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。5.2.3.2 系统中应设置消防联动控制设备。5.2.3.3 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制。5.2.3.4

火灾自动报警系统设计规范上说:
5.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列要求:
5.2.3.1 系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。
5.2.3.2 系统中应设置消防联动控制设备。
5.2.3.3 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制。
5.2.3.4 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内。
5.2.3.5 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,消防联动控制设备等在消防控制室或值班室内的布置,应符合本规范第 6.2.5 条的规定。
5.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列要求:
5.2.4.1 系统中至少应设置一台集中火灾报警控制器、一台专用消防联动控制设备和两台及以上区域火灾报警控制器;或至少设置一台火灾报警控制器、一台消防联动控制设备和两台及以上区域显示器。
5.2.4.2 系统应能集中显示火灾报警部位信号和联动控制状态信号。
5.2.4.3 系统中设置的集中火灾报警控制器或火灾报警控制器和消防联动控制设备在消防控制室内的布置,应符合本规范第 6.2.5 条的规定。
谁能告诉我这两个有什么区别呢?
免费打赏
co1496113221862
2017年05月30日 12:21:49
2楼
感谢楼主分享!
回复
lggufei
2017年05月31日 09:52:24
3楼
个人观点:中心报警与集中报警在原理上没有太大区别。
1,举个例子,一个建筑楼群,一台集中报警器满足不了,需要设置多台,那么集中设置在一个消防控制室,就叫集中报警系统;分散设置在多个消防控制室,就叫控制中心报警。对于控制中心报警来说,多台集中报警器的功能有分工。
2,区域报警系统/集中报警系统/控制中心报警系统与集中报警控制器/区域报警控制器是不同的概念。区域报警器只有限定的部分简单联动功能(如警报),可以用在区域/集中/控制中心报警系统。集中报警器可以用在集中/控制中心暴击系统。
3,具体看“火规”图示。注意看下面的备注。