请教高手问题看看我的结构布置剪力墙结构,21层,7级抗震烈度,D区风力。可是周期才0.8秒位移比1/4500和1/3300。不知道该怎么办了。我是新手

请教高手问题
看看我的结构布置
剪力墙结构,21层,7级抗震烈度,D区风力。
可是周期才0.8秒
位移比1/4500和1/3300。
不知道该怎么办了。
我是新手
74ddc3045240e7c0a66f.rar
0 B
立即下载
免费打赏
ywshaway
2005年04月17日 21:13:47
2楼
不明白,什么叫周期才。。。,什么周期?基本周期?或者主振型周期?
位移比这么小。。。可能哦:
一,计算模式中,参数取值错误,比如未考虑偶然偏心或者双向扭转,没有考虑藕练,振型取的太少,几级抗震没取对。
二,墙太厚了,当然刚度一大,位移就小。
三,墙体太多,结构性开孔未开,仍然造成刚度过大。就是说,剪力墙设计不是把高层建筑的墙体除了建筑窗洞都设计成墙,那是犯罪,呵呵。可以把很多墙体设计为建筑填充墙,并且在剪力墙允许情况下,墙上开结构孔,用填充墙补上。
不知,明白否?