表冷器冷量如何计算?
lijiewei1212
2009年02月20日 14:45:06
只看楼主

请问表冷器冷量如何计算?

请问表冷器冷量如何计算?
免费打赏
swrsz
2009年02月22日 14:10:49
2楼
最好问一下厂家,具体计算比较麻烦,现在的管距一般均为38mm,一般情况下,进水温度在7度,出水在12度,一个平方表冷器参考制冷量为10KW,这是最佳工况下,但实际情况下,放一定的余量,取8KW较好!
回复
nky6666
2009年03月02日 19:36:49
3楼
想算什么?是空调的制冷量,还是表冷器的排数
回复
lijiewei1212
2009年03月03日 00:25:48
4楼
就是算表冷器的所需冷量。若采用混合点焓值和露点焓值及AHU风量来计算表冷器的冷负荷,则这露点温度怎么定?
回复
jiaojinliang007
2010年06月30日 20:07:35
5楼
:victory:
回复
adingkgb
2010年06月30日 20:59:20
6楼
参考产品技术手册应该比较靠谱
冷量和条件有关,不同的进出水温度 不同的风速 不同的接管方式 。。。都能影响表冷器的制冷量。

以江苏风神组合空调箱为例,其产品手册是这样描述的:
规格为0710的组合空调箱,迎风面积为0.39平方。允许风速范围从2M/S到4M/S(风量从2840立方到5607立方)
当风速在2.5M/S,进出水温度为7-12度 进风干球27度湿球19.5度时
接管方式为4排管的情况下,其冷量为21.48KW。
接管方式为6排管的情况下,其冷量为25.57KW。
接管方式为8排管的情况下,其冷量为28。87KW。
回复
jiming_m
2011年04月06日 15:22:12
7楼
留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。 一个。
回复
ml25324217
2012年04月09日 11:32:50
8楼
一般你告诉厂家进出水温度,以及制冷量,厂家会帮你计算的吧
回复
chen5470
2012年08月02日 13:11:30
9楼
機器露點
回复
qq_1414424786028
2014年11月07日 23:39:46
10楼
留个脚印。。。。。。。。。。。。。。
回复
yangzi201005023
2014年11月20日 10:21:03
11楼
留给厂家计算就可以了
回复

相关推荐