工厂或社区的室外排水设计中,经常会遇到多个建筑单体都有生活污水排放,这时污水需要接入化粪池,经处理后再排入市政管道(少量地区规定可以直排市政管网)。 因为建筑物之间有一定距离,果每个建筑设一个化粪池,整个厂区或社区化粪池数量有时会太多,经济造价偏高;如果几个建筑物共用一座化粪池,那就要涉及到化粪池前的管道长度、坡度、管径的问题。有如下疑问: ①化粪池前管道长度有没有一个合理的取值范围,太长会不会引起堵塞或臭气外溢等问题?有些地方规定不用设化粪池,污水直接排入市政管道,这样可行吗?
工厂或社区的室外排水设计中,经常会遇到多个建筑单体都有生活污水排放,这时污水需要接入化粪池,经处理后再排入市政管道(少量地区规定可以直排市政管网)。
因为建筑物之间有一定距离,果每个建筑设一个化粪池,整个厂区或社区化粪池数量有时会太多,经济造价偏高;如果几个建筑物共用一座化粪池,那就要涉及到化粪池前的管道长度、坡度、管径的问题。有如下疑问:
①化粪池前管道长度有没有一个合理的取值范围,太长会不会引起堵塞或臭气外溢等问题?有些地方规定不用设化粪池,污水直接排入市政管道,这样可行吗?
②化粪池前管道坡度取多少合适?设计手册上有一个不宜小于1%的说法,但规范没有规定。
请各位赐教啊,多谢。
2楼
等待。:time:
回复
3楼
我想知道化粪池的工作原理,看了半天就你这里有关于化粪池的事,说以就问你了?
谢谢
回复
4楼
一般按照1%,但是,有时市政管网标高高,坡度大可能排不出去,就按照标准坡度做
回复
5楼
我记得是化粪池前污水管道长度不超过200米,你还是需要查下规范。
回复
6楼
化粪池前的管道坡度不小于0.006 至于池前管道长度,根据重庆这边的经验,对于小区来说是不存在问题的,环保局规定在污水处理厂5公里以内的建筑可以不用设计化粪池,直接排入市政管网,其实也是限制了化粪池前的管道长度。请问楼主这是哪里的项目,如有细节问题加我QQ 156247587 细谈
回复
7楼
这个问题问得很好。没有固定的答案,按照标准坡度以上做就可以了。
如果按照居住小区设计规范做成7%的坡度,实在太大了。根据工程现状来,有条件就做大点。
仅供参考
回复
8楼
没有规范 按常规做就可以了 但 条件允许的话 当然大一点好 有些地区还不要求做化粪池呢
回复
9楼
化粪池前排管长度规范没定死,但要考虑:
1、坡度;
2、管径。
总的原则,能流到化粪池即可,不考虑臭气!
回复
10楼
以前做过一个三个建筑物用一个化粪池的,不过当时也没有考虑这么多问题,我当时最远的一个应该有200米吧。坡度都是按标准的坡度做的
回复
11楼
建筑给排水课本(第5版)上有简单的原理介绍:“化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵原理,去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施,属于初级的过渡性生活污水处理构筑物。”具体可以看看课本第155页。
[
本帖最后由 sylee 于 2009-2-23 16:52 编辑 ]
回复