本人现在正做一个工程的自动报警系统,有一点问题想请都各位高手:在图纸布线说明部分,总是说电话线应单独布管,不能和信号线合穿一条线管,但在施工中,有很多施工单位为了省材料和人工,都把电话线和报警线一起合穿一条线管,并且在调试中也没有什么问题产生。那么俺想请问一下自动报警系统中电话线的电压是多少伏的?会不会对信号线的信号传输产生干扰呢?各位在施工中是怎样处理这各问题的?请多多指教,感激不尽

本人现在正做一个工程的自动报警系统,有一点问题想请都各位高手:在图纸布线说明部分,总是说电话线应单独布管,不能和信号线合穿一条线管,但在施工中,有很多施工单位为了省材料和人工,都把电话线和报警线一起合穿一条线管,并且在调试中也没有什么问题产生。那么俺想请问一下自动报警系统中电话线的电压是多少伏的?会不会对信号线的信号传输产生干扰呢?各位在施工中是怎样处理这各问题的?请多多指教,感激不尽
免费打赏
p854c
2009年10月24日 15:37:11
2楼
电话振铃是AC 90V
回复
yinhuixiayan2004
2009年11月06日 23:01:58
3楼
会有干扰,规范中不同电压等级,不同系统是不能进同一根管的,
电话有有杂音,设计的不能错啊,要不然,图纸审不过。
回复
zch126
2009年11月17日 13:34:02
4楼
自动报警系统中电话线布线的问题?
答案;在弱点系统中,电话线路是选用脉冲形式的,组成部分有模块编止作为脉冲的。从而不会产生影响的,为了便于施工一般有共同点的,但是根据设计要求而定吧,