有栋宿舍楼共有房间32间,每间按3KW设计共96KW(算是计算负荷),该怎么选多大电缆,YJV为了节省成本我是这样考虑的,因为是单相负荷,所以平均每相就分配32KW负荷,所以电缆就可以选70不知道对不,有什么问题请仔细说明原因,事实为什么不能这样考虑。:)[ 本帖最后由 xiaoxiaosky999 于 2009-2-20 22:17 编辑 ]
有栋宿舍楼共有房间32间,每间按3KW设计共96KW(算是计算负荷),该怎么选多大电缆,YJV
为了节省成本我是这样考虑的,因为是单相负荷,所以平均每相就分配32KW负荷,所以电缆就可以选70
不知道对不,有什么问题请仔细说明原因,事实为什么不能这样考虑。:)
[
本帖最后由 xiaoxiaosky999 于 2009-2-20 22:17 编辑 ]
2楼
1.共有房间32间.按每间3KW计,则分配到每一相上应该是11x3=33KW(最大相)
2.为了节省成本..........(最大估算电流48A).........所以电缆就可以选70? 依据是什么?
3.平均每相就分配24KW(最大估算电流48A)? 怎么算出来的?
把这几个问题解决了,不用别人说明白,你自己就有正确的答案了.
回复
3楼
单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称
负荷总计算容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为
等效三相负荷,再与三相负荷相加.
等效三相负荷可按下列方法计算:只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。
回复
4楼
为了节省成本我是这样考虑的,因为是单相负荷,所以平均每相就分配24KW(最大估算电流48A)负荷,所以电缆就可以选70
你上面的数字都是怎么得来的?
回复
5楼
32KW*3/0.38/1.732*0.7(同期系数)/0.8(功率因数)=128A
或者:
32KW/0.22*0.7(同期系数)/0.8(功率因数)=127A
因此电缆选用4*50+1/35的.
回复
6楼
把你的标题改一下吧,这问题我想大多数人能说明白!
回复
7楼
把32间宿舍平均分配到三相,再把最大相乘以3既得到三相的总功率
再根据公式得出计算电流,根据计算电流选择保护开关,再根据保护开关的额度电流选择电缆
回复
8楼
P=3U相*I相COS=3*0.22*0.8*I相=32 I相=181A 选70够了
P=√3*U线I线*COS=1.732*0.38*0.8*I线=96 I线=181A 选70 够了
以上都是按星连接功率计算的。
回复
9楼
电缆选用4*50+1*35的就可以了!!!