化粪池排气管
liuxiao_yang
2009年02月19日 17:03:34
只看楼主

请问化粪池是不是一定要设置排气管,如果要,排气管的位置有没有规范要求?

请问化粪池是不是一定要设置排气管,如果要,排气管的位置有没有规范要求?
免费打赏
xzrfw
2009年04月08日 14:06:01
2楼
看一下标准图集吧!上面讲得很清楚
回复
flower
2009年04月08日 14:52:41
3楼
严格来说是要设置的,图集上有
回复
sujunzhou
2009年04月09日 11:42:08
4楼
规范一般都要设的。。。
回复
xurjjp
2009年04月09日 22:59:01
5楼
国标图集上有大样 LZ设计的时候可注明参考大样见国标 至于现场做不做或者怎么做……就现场定了:lol
回复
某日某月
2009年04月10日 15:01:24
6楼
原则上是要做的,实际上好像做的比较少
回复
lanyicong
2010年05月15日 10:06:53
7楼
谢谢
回复
水锤
2010年05月15日 10:49:57
8楼
鉴于以下原因,现场很少做通气孔。
1、通气管主要是 平衡内外气压,防止沼气爆炸燃烧,而化粪池成品井盖上一般都有俩孔,即使预制井盖也一般留2个孔,方便检修打开,此孔一定程度上起到了平衡气压的作用。
2、如果安装通气孔,选用PVC类材质,成品保护比较困难,砌筑突起物保护或选用坚固管材,又容易妨碍行人或车辆通过,此外,通气管的防堵防虫鼠也是很罗嗦的日常管理工作
回复
zhshd2002
2010年05月19日 11:42:27
9楼
要设置的,图集上有
回复
flyer1112
2014年08月30日 13:25:47
10楼
水锤 发表于 2010-5-15 10:49 鉴于以下原因,现场很少做通气孔。1、通气管主要是 平衡内外气压,防止沼气爆炸燃烧,而化粪池成品井盖上 …灰常感谢
回复
huangzhimin
2014年09月01日 09:38:09
11楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003):
4.8.5 化粪池的设置应符合下列要求:
。。。。。。
注:当受条件限制化粪池设置于建筑物内时,应采取通气、防臭和防爆措施。
(条文说明)一些建筑物沿规划的红线建造,连化粪池设置的位置也没有,在这种情况下只能设于地下室或室内楼梯间底下,但一定要做好通气、防臭、防爆措施。

4.8.7 化粪池的构造,应符合下列要求:
。。。。。。
3 化粪池格与格、池与连接井之间应设通气孔洞;
。。。。。。
(条文说明)化粪池的通气很重要,因为化粪池内有机物在腐化发酵过程中分解出各种有害气体和可燃性气体,如硫化氢、甲烷等,及时将这些气体通过管道排至室外大气中去,避免发生爆炸、燃烧、中毒和污染环境的事故发生。故本条规定不但化粪池格与格之间应设通气孔洞,而且在化粪池与连接井之间也应设置通气孔洞。
回复