地板采暖垂直分区
fwj_6
fwj_6 Lv.3
2009年02月19日 16:07:07
来自于采暖供热
只看楼主

24层住宅地板采暖,垂直分两个区(低区13层,高区14层),可以吗?立管下供下回异程,立管管径按垂直自然热压与垂直沿程与局部阻力相抵消计算

24层住宅地板采暖,垂直分两个区(低区13层,高区14层),可以吗?立管下供下回异程,立管管径按垂直自然热压与垂直沿程与局部阻力相抵消计算
免费打赏
bx-zxl
2009年02月28日 00:49:39
2楼
常规做法!我看行!
回复
bingyu0605
2009年03月06日 20:46:13
3楼
规范只限定50m,
我估计你的超不了。注意底层盘管的承压就可而已了。
立管吗,最好大概算下,呵呵
回复
leeyi2009
2009年03月18日 17:01:09
4楼
地面辐射供暖技术规程
回复
ferrolisx
2009年03月22日 15:28:12
5楼
0.8MPA就是能承受80米静压,那是否不用为防超压分层?

如果考虑水力失调,那如何分层?
回复
wang50431
2009年03月26日 10:02:38
6楼
支持下,随便我不是很懂
回复
diliulou6
2009年03月28日 13:03:08
7楼
学习了!!!!谢谢
回复
fsb427
2009年03月28日 21:09:58
8楼
我跟你们的想法不一样 我觉的地暖不应该使运行压力超过 4.5公斤 这是我的极限 原则上不超4公斤 如果压力不能保证的局部区域 采用散热器 以保证系统的可靠性 寿命
回复
liuyinyan
2009年04月28日 17:20:05
9楼
高区14层,低区13层,不是27层吗。怎么是24层呢?
回复
hvac9999
2009年04月28日 20:16:27
10楼
立管管径按垂直自然热压与垂直沿程与局部阻力相抵消计算

Do not understand, the water resistance should be calculated based on heating loads.
回复
dongbaoer
2009年12月01日 21:17:37
11楼
乖乖 英文都出来了
回复