24层住宅地板采暖,垂直分两个区(低区13层,高区14层),可以吗?立管下供下回异程,立管管径按垂直自然热压与垂直沿程与局部阻力相抵消计算
24层住宅地板采暖,垂直分两个区(低区13层,高区14层),可以吗?立管下供下回异程,立管管径按垂直自然热压与垂直沿程与局部阻力相抵消计算
2楼
常规做法!我看行!
回复
3楼
规范只限定50m,
我估计你的超不了。注意底层盘管的承压就可而已了。
立管吗,最好大概算下,呵呵
回复
4楼
地面辐射供暖技术规程
回复
5楼
0.8MPA就是能承受80米静压,那是否不用为防超压分层?
如果考虑水力失调,那如何分层?
回复
6楼
支持下,随便我不是很懂
回复
7楼
学习了!!!!谢谢
回复
8楼
我跟你们的想法不一样 我觉的地暖不应该使运行压力超过 4.5公斤 这是我的极限 原则上不超4公斤 如果压力不能保证的局部区域 采用散热器 以保证系统的可靠性 寿命
回复
9楼
高区14层,低区13层,不是27层吗。怎么是24层呢?
回复
10楼
立管管径按垂直自然热压与垂直沿程与局部阻力相抵消计算
Do not understand, the water resistance should be calculated based on heating loads.
回复
11楼
乖乖 英文都出来了
回复