条件:有4台冷冻机的所需的冷却水量都是67L/S每台;4台冷却水泵中,3台型号相同,流量是每台300立方/小时,另一台的流量是400立方/小时.问:1)一台冷冻机开机时,你开哪种冷却水泵,开几台?2)4台冷冻几开机时,你开哪种冷却泵,开几台?3)你认为冷却温度在多少度范围内是最佳温度?4)冷却水进水温度是29度,出水温度是36度,请问出了什么问题,着么办?5)冷却水进水温度是29度,出水温度是32度,请问这个温差可行吗?但同比例2个温差还在缓缓上升,请问出了什么问题,怎么办?
条件:有4台冷冻机的所需的冷却水量都是67L/S每台;
4台冷却水泵中,3台型号相同,流量是每台300立方/小时,另一台的流量是400立方/小时.
问:
1)一台冷冻机开机时,你开哪种冷却水泵,开几台?
2)4台冷冻几开机时,你开哪种冷却泵,开几台?
3)你认为冷却温度在多少度范围内是最佳温度?
4)冷却水进水温度是29度,出水温度是36度,请问出了什么问题,着么办?
5)冷却水进水温度是29度,出水温度是32度,请问这个温差可行吗?但同比例2个温差还在缓缓上升,请问出了什么问题,怎么办?
注:4台是离心式冷水机组,2台100万大卡,2台75万大卡
2楼
着么就没人来帮帮我啊,555555555
回复
3楼
可能还是你问的内容有?或是条件不全,冷冻水温差多少?开一台冷冻机是哪一种?
回复
4楼
这是相当高难的问题,千万别认为容易。
所以我反对这种冷机数配置过多的做法。
回复
5楼
1. 流量为300立方的一台
2. 二台300立方,加一台400立方
3.冷却水回水温度控制在30度,冷却温差控制在5度为最佳温度
4.流速过快或冷凝器管道结垢都会产生这种现象,解决办法就是控制流速或清洗管道
5.可以,但2个温差同比例上升的话就说明冷却塔的散热效果达不到散热要求,检查冷却塔风机,传动装置,播水器或填料是否正常.
PS:感觉是在考试~~~~~~~~~ ^_^
回复
6楼
一下子提那么多问题,很难回答!
涉及太多内容!条件又不全!
1)我主张开流量是每台300立方/小时的泵!
制冷剂在过冷时,对循环有利,(易于分配供液,且无闪发气体),制冷量增加,在用300立方/小时的泵时,其冷凝散热量已足够,按理应有过冷度,而采用流量是400立方/小时的泵亦可,但没必要(运行经济性)
2)同1)
3)要有条件,正常环境中冷却水水温是多少?冷凝温度越低越好(仅从制冷量考虑),但如果现成环境中没有如此低温的冷却水,则要采取相应的措施,比如用深井水等其它措施,这就多了相应的运行费用
4)
5)正常温升
回复
7楼
更正一下第五点:如果冷却水回水温度超过32度后还继续上升的话才做上述检查项目.
回复
8楼
条件:有4台冷冻机的所需的冷却水量都是67L/S每台;
注:4台是离心式冷水机组,2台100万大卡,2台75万大卡
为何四台不一样大小的冷水机组,需要的冷却水量却相等???
回复
9楼
可能是做实验用,现一般冷冻机都有分级,效果不错,为何要选四台?初始考虑就思路有问题。
回复
10楼
学习
回复
11楼
答:1)开启冷却水泵300立方米/小时的一台。
2)开启冷却水泵300立方米/小时的两台,400立方米/小时的一台。
3)冷却水进水温度一般控制在22-------35度。出水温度不要越过40度。
4)没有什么问题。因为冷却塔的作用就是把进,出水温度差控制在5-----8度。
5)冷却水泵开多了,或者冷凝器水道结垢,冷却水只接从制冷机冷凝器 出口排出。
回复