电工安全技术操作规程 (转)
dai-run
dai-run Lv.2
2009年02月18日 22:46:25
只看楼主

电工安全技术操作规程   一、 一般要求1、 所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。2、 现场施工用高低压设备及线路,应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。4、熔化焊锡、锡块,工具要干燥,防止爆溅。5、喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃易爆场所点火及使用。工作完毕,灭火放气。6、配制环氧树脂及沥青电缆胶时,操作地点应通风良好,并须戴好防护用品。

电工安全技术操作规程

  一、 一般要求

1、 所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。

7、不得使用锡焊容器盛装电缆胶。高空浇注时,下方不得有人。

8、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。

二、 设备及内线安装

1、 安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。

2、 多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸连接螺栓。

3、 剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹,戴好防护眼镜。楼板、砖墙打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。

4、 人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。

5、 管子煨弯砂子必须烘干,装砂架子搭设牢固,并设栏杆。用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开。管子加热时,管口前不得有人。

6、 管子穿线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手。

7、 安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须通行时,应在大楞上铺设脚手板。

三、 外线及电缆工程

1、 电杆用小车搬运,应捆绑卡牢。人抬时,动作一致,电杆不得离地过高。

2、 人工立杆,所用叉木应坚固完好,操作时互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆去叉木或拖拉绳。

3、 登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径八分之一以上时,应经加固后,方能登杆。

4、 登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。安全带应栓于安全可靠处,扣环扣牢,不准栓于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔。

5、 杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧,紧有角度的导线时,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人。

6、 紧线用的铁丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接必须牢固。紧线时,导线下方不得有人。单方向紧线时,反方向应设置临时拉线。

7、 电缆盘上的电缆端点,应绑扎牢固。放线架、千斤顶应设置平稳,线盘应缓慢转动,防止脱杠或倾倒。电缆敷设至拐弯处,应站在外侧操作。木盘上钉子应拔掉或打弯。

四、 电气调试

1、 进行耐压试验装置的金属外壳须接地。被测设备或电缆两端,如不在同一地点,另一端应有人看守或加锁。并对仪表、接线等检查无误,人员撤离后,方可升压。

2、 电气设备或材料作非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停或试压结束,应先切断电源,安全放电,并将升设备高压侧短路接地。

3、 电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标示牌,防止误合闸。

4、 用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性设备、材料后必须放电。雷电时禁止测定线路绝缘。

5、 电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路和升压方式运行。

6、 电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。

五、 施工现场变配电及维修

1、 现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。

2、 在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分应保持安全距离,并须有人监护。

3、 变配电室内,外高压部分及线路,停电工作时;

① 切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。

② 验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。

③ 验收设备或线路确认无电后,既将检修设备或线路做短路接地。

④ 装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。

⑤ 接地线应使用截面不小于25平方毫米的多股软裸线和专用线夹。严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。

⑥ 设备和线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。

4、 用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。

5、 电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地或接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。

6、 电气设备所用的保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝(片)。

7、 施工现场夜间临时照明电线及灯具,高度应不低于2.5米。易燃易爆场所,应用防爆灯具。

8、 照明开关、灯口及插座等,应正确接入火线及零线。
免费打赏
zcliang_007
2009年02月19日 07:53:00
2楼
支持一下楼主,谢谢提供资料。
回复
xingxingchangzhao
2009年02月19日 08:16:07
3楼
支持一下楼主,谢谢
回复
wyl7989
2022年06月09日 19:33:33
4楼

支持转发

回复
留心赶月
2022年06月10日 09:15:24
6楼

内容详实,可供参考

回复

相关推荐

APP内打开