我厂高压给水泵电机(10kv,250kw,18.5A)设电流速断(二次电流为1.75A,0S),过流两段保护电流变比75/1.当断路器合上后速断马上跳闸。根据录波显示启动电流达到310A.启动倍数达到16。电机正常启动倍数为5--7。为什么会有那么大的启动电流?电机调试时都是处在空载状态。是不是高压电机的启动倍数有那么大?电机的绝缘合格,直流电阻也三相平衡,请问怎样解决?多谢!!