天正暖通计算问题
qylx
qylx Lv.12
2005年04月16日 18:21:24
来自于天正暖通
只看楼主

据审图的总工程师说:用天正暖通计算的分户计量负荷及阻力,无法计算,结果不可用。不只对不对?

据审图的总工程师说:用天正暖通计算的分户计量负荷及阻力,无法计算,结果不可用。不只对不对?
qylx
2005年04月19日 04:43:53
2楼
版主: skyright 能否在百忙中予以答复关于天正暖通计算问题 .
回复
skyright
2005年04月19日 16:21:42
3楼
没能及时回答你的问题,深表歉意
对于暖通6的负荷计算是可以用的,相对的来说,水利计算偏差较大,结果有时只能作为参考。
回复
qylx
2005年04月20日 01:01:50
4楼
谢谢!斑竹
回复
skyright
2005年04月25日 13:21:19
5楼
在ABBS上留言的是你吧,名字一样,应该没错,呵呵
感谢你对天正软件的支持~~!!
感动ing~~~
回复
qylx
2005年05月13日 03:01:31
6楼
不错,在ABBS上留言的是我。希望斑竹以后多多帮助!少不了要麻烦您!
回复
qylx
2005年05月13日 03:24:59
7楼
trumi 98321224 史大林
三位斑竹中,不知您是.....

回复
skyright
2005年05月13日 09:03:35
8楼
呵呵,我谁也不是,不要用“您”这样的敬语了:)
回复
qylx
2005年05月13日 19:04:37
9楼
呵呵,知道啦!你谁也不是,你就是你。你是skyright
回复
skyright
2005年05月16日 08:53:41
10楼
互相学习,共同进步(有点老套,呵呵)
回复
dwj318
2006年04月17日 19:00:56
11楼
dwj318
回复

相关推荐