蒸发温度、冷凝温度与冷量的关系?
xiaoliangzi1122
2009年02月17日 13:46:27
只看楼主

谢谢,请高手回答

谢谢,请高手回答
免费打赏
zc820203
2009年02月17日 16:05:01
2楼
冷量还与制冷剂的质量流量有关系,这个问题有的模糊,不太好回答吧。
蒸发温度越高,单位制冷量越大,冷凝温度越低,单位制冷量越大
回复
baiqqbukn
2009年02月17日 17:19:31
3楼
问题太模糊不好回答,这要有好多种前提的
回复
baiqqbukn
2009年02月17日 17:22:18
4楼
冷量跟制冷剂流量与温差有直接关系,而蒸发温度与冷凝温度又是影响温差也流量的因素。
“蒸发温度越高,单位制冷量越大,冷凝温度越低,单位制冷量越大”在焓湿图上看最容易看得出.
回复
北千里
2009年02月18日 09:23:08
5楼
1.在冷凝温度:40℃,过热度:10℃,过冷度:5℃,其他条件不变的情况下蒸发温度变化对压缩机制冷量、功率、COP的影响。
2.在蒸发温度:5℃,过热度:10℃,过冷度:5℃,其他条件不变的情况下冷凝温度变化对压缩机制冷量、功率、COP的影响。
根据下图数据和曲线(不完全统计)可以得出以下结论:
a.在其他条件不变的情况下,随着蒸发温度的上升,制冷能力和COP值在上升,COP值上升的趋势比制冷能力略大,功率消耗呈下降趋势。据不完全统计,蒸发温度每上升1℃,制冷能力提升3.7%左右,COP值上升3.9%左右,消耗的功率下降9.98%左右。
b.在其他条件不变的情况下,随着冷凝温度的上升,制冷能力和COP值在下降,COP值下降的趋势比制冷能力偏大,功率消耗呈上升趋势。据不完全统计,冷凝温度每上升1℃,制冷能力下降1.07%左右,COP值下降3.25%左右,消耗的功率上升2.28%左右。
回复
zjgect
2009年02月18日 21:34:50
6楼
做的不错。说的也有点道理,但是对于你的具体数值,不知可靠性有多高,你从何得出?
回复
北千里
2009年02月19日 13:52:48
7楼
具体数据是通过CONPLAND压缩机选型软件计算所得。你可以去这里: http://www.emersonclimate.eu/download.cfm?what=download下载选型软件

[ 本帖最后由 designer_gy 于 2009-2-19 17:07 编辑 ]
回复
jiangqi32
2009年02月19日 20:53:52
8楼
感谢楼上的高手!!!!!!
回复
haibyu
2009年02月19日 21:46:18
9楼
现对压缩机ZR36K3-PFJ的变工况进行研究
2009年02月23日 18:31:35
10楼
蒸发温度和冷凝温度与制冷量当然有关系。同一台压缩机应用于不同的工况,(例如空调工况和名义工况)其制冷量是不同的,因此在产品样本上,一些应用温度范围很宽的压缩机,往往会注明:空调制冷量是多少,名义制冷量又是多少。关于蒸发温度与冷凝温度对制冷量、耗功率、以及cop的影响,彦启森编著的<空调用制冷技术>写得非常清楚,当然前提是你有工程热力学与传热学的基础,才能了解其要义.