关于零序电压保护
jhongsong123
2009年02月17日 11:46:24
来自于继电保护
只看楼主

请教:如下图为某工厂供电系统示意图----110KV变10KV后经配电室10KV 1段、2段向全厂各车间供电,很多车间有10KV高压电机和变压器。10KV进线有GPT(电压互感器Y/Y/开口三角形),各车间10KV进线也有GPT(电压互感器Y/Y/开口三角形),10KV系统为中性点不接地系统。请问:1)当图中(1)处电缆发生单相接地时,各GPT显示是否一样;(2)处发生单相接地时,各GPT显示是否一样?

请教:
如下图为某工厂供电系统示意图----110KV变10KV后经配电室10KV 1段、2段向全厂各车间供电,很多车间有10KV高压电机和变压器。
10KV进线有GPT(电压互感器Y/Y/开口三角形),各车间10KV进线也有GPT(电压互感器Y/Y/开口三角形),10KV系统为中性点不接地系统。
请问:
1)当图中(1)处电缆发生单相接地时,各GPT显示是否一样;(2)处发生单相接地时,各GPT显示是否一样?
2)各处GPT保护如何设定,是否零序电压保护整定为报警比较好,还是跳闸好?
3)系统中各处电压保护如何设定比较好?

GPT.jpg

免费打赏
sunny2952
2010年01月20日 17:20:57
12楼
怎么下载不了?图纸啊!
回复
sunny2952
2010年01月20日 17:37:47
13楼
1.1显示一样!在一条母线上接着呢!1.2.也一样!
2.整定为报警(信号),10kv为不接地系统,可以运行一段时间.害怕在发生两点接地!要是发生接地信号,要马上倒负荷,消除故障.
3.没看懂!图纸不全,保护要相互配合的!
回复
nmgbjh
2010年02月08日 12:59:24
14楼
(1)处发生接地那么整个10KV系统PT电压都会有不同的显示先锋电压升高呈现电压级别
回复
xinlzp24153
2010年02月08日 15:23:24
15楼
……关注中
回复
hgj1231
2010年02月09日 10:18:12
16楼
谢谢分享,楼主辛苦了!
回复
koma09
2010年02月10日 14:38:15
17楼
牛人真多
回复
zhh0826
2010年03月01日 13:21:14
18楼
那如果接地发生在110kV,10kV的系统电压会有什么样的变化?