请教:如下图为某工厂供电系统示意图----110KV变10KV后经配电室10KV 1段、2段向全厂各车间供电,很多车间有10KV高压电机和变压器。10KV进线有GPT(电压互感器Y/Y/开口三角形),各车间10KV进线也有GPT(电压互感器Y/Y/开口三角形),10KV系统为中性点不接地系统。请问:1)当图中(1)处电缆发生单相接地时,各GPT显示是否一样;(2)处发生单相接地时,各GPT显示是否一样?
请教:
如下图为某工厂供电系统示意图----110KV变10KV后经配电室10KV 1段、2段向全厂各车间供电,很多车间有10KV高压电机和变压器。
10KV进线有GPT(电压互感器Y/Y/开口三角形),各车间10KV进线也有GPT(电压互感器Y/Y/开口三角形),10KV系统为中性点不接地系统。
请问:
1)当图中(1)处电缆发生单相接地时,各GPT显示是否一样;(2)处发生单相接地时,各GPT显示是否一样?
2)各处GPT保护如何设定,是否零序电压保护整定为报警比较好,还是跳闸好?
3)系统中各处电压保护如何设定比较好?
2楼
怎么没有高人指点啊,等待中。。。。。。
谢谢。
回复
3楼
学习中……关注中………………
回复
4楼
等待中.......
回复
5楼
学习学习学习再学习
回复
6楼
1.(1)处(2)处发生单项接地各GPT均显示系统接地
2.建议各处零序电压保护设置成报警信号,原因:国标规定10KV系统允许单项接地运行2小时。
3.没看懂。。。。
回复
7楼
1、图中没有两段母线,只是一段
2、10KV系统无论何处发生单相接地,电压显示都是看到的
3、三个车间都有压变加上10KVI段共4处,每个点都应设电压监测,接地告警
4、看图电机负荷较多,要做好低电压工作
5、LZ好象有点文不对题
[
本帖最后由 tank-----no.1 于 2009-8-9 13:07 编辑 ]
回复
8楼
1.不管是(1)还是(2)发生接地,各个PT均会报接地
2.一般应该接报警,除非你各个出线都安装了零序CT和小电流选线装置,否则只能试接来确定哪位接地
3.当然是零压报警了
回复
9楼
1、由于各PT之间都是通过电缆和母线直接相连,所以无论(1)或(2)处接地,各PT显示均为一样(此时电缆的压降基本可以忽略)!
2、正如第1条,零序电压不能正确区分故障接地点,无法满足选择性,所以只能作为绝缘监视用,即只报系统接地报警,不能跳闸!
3、各回路单相接地故障只能通过零序电流的不同来实现选择性,但由于不接地系统对地电容电流可能不够大,发生接地单相接地故障的回路的零序电流与其他回路的区别可能不明显,需要借助专门的小电流接地选线装置,来判断发生接地的回路,并实现跳闸功能。
4、图纸应该没有画全,还应该有10kV II段,各车间是否也应该双电源供电?而不是图中的单电源!除非车间负荷不重要。
5、10kV母线PT及各车间都配置PT的原因在于:a.便于实现各处高压电机的低电压保护(保护整定可按电机的实际情况不同而不同);b.便于实现上下级备用电源自动投入装置的设置。(整定原则为上一级早于下一级先动作,体现在电压的整定上,最好是上一级低电压值较高,下一级低电压值较低。)
[
本帖最后由 zyz8438 于 2009-8-10 10:28 编辑 ]