甲方要求:“ 住宅户内配电箱漏电保护回路不采用每回路分别保护形式,可共用一漏电保护插座。”大家有这样做过么?
甲方要求:“ 住宅户内配电箱漏电保护回路不采用每回路分别保护形式,可共用一漏电保护插座。”大家有这样做过么?
2楼
共用(总开关装漏保)是普通住宅的一般做法(160平方面积以下单套)。
“共用一漏电保护插座”是什么意思不明白,为什么有插座?
回复
3楼
40A的总断路器出来进入一个32A漏电断路器,再从32的进入每个16的不带漏电插座断路器。
回复
4楼
共用(总开关装漏保)是目前较为经济做法
满足规范要求