多联机系统在大空间的应用
zhangxin135
2005年04月16日 12:43:11
来自于中央空调
只看楼主

多联机系统在大空间,如影剧院、报告厅,如何应用?请各位大侠指点

多联机系统在大空间,如影剧院、报告厅,如何应用?
请各位大侠指点
nky6666
2005年04月16日 20:37:56
2楼
在厂房、超市、报告厅可以用。高级影剧院最好不用
回复
jswgq-55
2005年04月17日 08:31:24
3楼
在大空间应合理布局,避免死角出现,合理保证气流分布。
回复
cnbbzz
2005年04月17日 14:55:31
4楼
高级影剧院和报告厅,用多联机系统就是失败。
回复
zmzw
2005年04月18日 10:25:31
5楼



为什么这样说呢?请指点!
回复
zhangxin135
2005年04月18日 10:55:35
6楼
因为我最近遇到两个这样的项目,甲方都要求采用多联机。想在报告厅采用屋顶空调机组的方案被建筑否了,我想采用以下两种方案
一、风管机组+新风换气机,选择7.1Kw或9.0Kw的风管机,延外墙安装,在中部也安装几台,都采用侧送下回的方式。
二、选择直膨机组,做全空气系统
不知道那个好些
回复
nlmzhy
2005年04月18日 11:10:23
7楼
多联机比较适合作为户式中央空调, 用于大空间不经济 效果也不理想
回复
pairdeer
2005年06月07日 07:46:48
8楼
双鹿中央空调用于大空间很经济
QQ:462829620
回复
pairdeer
2005年06月07日 07:48:27
9楼
双鹿中央空调用于大空间很经济
QQ:462829620

回复
crygege
2005年06月07日 12:28:36
10楼
不明白多联机为什么要用在大空间????骡子和驴各拉各的车,为什么一定要让骡子取拉驴车呢??奇怪!!

想想吧,一台室内机和一台盘管相差多少????
回复
crygege
2005年06月07日 12:29:45
11楼
10匹的大风管机不好吗?
回复

相关推荐