新人非洲求助,大师们帮帮忙!
酒后是街长
2009年02月16日 18:34:11
来自于砖混结构
只看楼主

单层的砌体结构,层高4米,墙下条形基础,非抗震设计。现浇砼屋面,如附件图所示(那些小点是构造柱),板A1尺寸是5.7*5.8M,A2是5.7*3.7M,A1和A2板厚是140mm,其它板厚120mm,所有板底筋和面筋都是双向直径8@150,全用三级钢,因为一级钢没货了,这样行不?之前我所有板都是120mm,全配双向8@200的,结果被审查施工组织设计的人嘲笑得要命。他说墙体肯定裂得一塌糊涂,A1和A2板不行!

单层的砌体结构,层高4米,墙下条形基础,非抗震设计。

现浇砼屋面,如附件图所示(那些小点是构造柱),板A1尺寸是5.7*5.8M,A2是5.7*3.7M,A1和A2板厚是140mm,其它板厚120mm,所有板底筋和面筋都是双向直径8@150,全用三级钢,因为一级钢没货了,这样行不?

之前我所有板都是120mm,全配双向8@200的,结果被审查施工组织设计的人嘲笑得要命。

他说墙体肯定裂得一塌糊涂,A1和A2板不行!

结构说明里有注明:建筑各层四大角(包括转角),板短跨>4米四角配第三排附加斜向钢筋。

我是去年毕业后就应聘来非洲工作了,这边情况特殊。说是做设计的,其实主要设计都是国内做好发过来的,我和那些预算、做施组的、财务的是同一个部门,遇到问题找人问好难!

[ 本帖最后由 fenghanhai 于 2009-2-16 18:53 编辑 ]

1234.JPG

免费打赏
酒后是街长
2009年02月16日 18:46:27
2楼
忘了说了,外墙200,内墙150。
回复
yuhangyu0198
2009年05月14日 09:47:07
3楼
A1块板做到130够了,,如果采用三级钢带话,底层双向8@150应该没问题,支座处负筋8@200。
至于A2板块和其他,用到100厚的板完全满足要求,底层双向8@200,支座处负筋8@200。
既然你设了那么多的够造柱,建议你增设顶层圈梁(非抗震设防区,很多小开间的构造柱可以不要)
回复
hajianyu
2009年05月14日 11:35:22
4楼
150是什么墙?
为什么会说墙裂得一塌糊涂?
回复
来一瓶
2011年06月22日 09:51:35
5楼
一层的房子。墙怎么就裂了。除非你基础不好,而且是超级不好。全是淤泥。。屋面加QL ,A1板120 确实薄了 双向板 取短跨的1/35~1/40 你这个要搞到150厚就差不多了。如果屋面保温隔热 挺重的,弯矩也不小,构造配筋肯定不够
回复
glxfl
2011年06月22日 10:27:05
6楼
你要求助的什么?想修改图纸?为什么要改?你有权改吗?
建议你别改,特别是板厚,再改小,人踩上去都会颤动。
回复