案例分析 真是高手
anryliu2000
2009年02月15日 22:05:38
只看楼主

分析计算一下案例:某写宾馆的用电设备有:2台客梯,每台15kW(JC=40%);4台水泵,每台5kW;50台空调机,每台3kW;4台热风幕,每台5.5kW;照明设备共15 kW。试计算该宾馆的计算负荷、并选择变压器的容量和导线的界面计(环境温度为25°)。

分析计算一下案例:某写宾馆的用电设备有:2台客梯,每台15kW(JC=40%);4台水泵,每台5kW;50台空调机,每台3kW;4台热风幕,每台5.5kW;照明设备共15 kW。试计算该宾馆的计算负荷、并选择变压器的容量和导线的界面计(环境温度为25°)。
免费打赏
马嘉明
2009年02月16日 09:28:45
2楼
期待中!!:) :)
回复
xj.7204
2009年02月16日 09:42:01
3楼
200kVA,95mm2
回复
shaofuqiang1958
2009年02月16日 12:24:06
4楼
选择315KVA的变压器
回复
huairongguo
2009年02月22日 11:58:08
5楼
选250KVA变压器勉强可以用,但现在社会发展比较快,负荷不断升级,所以选择315KVA的变压器比较合理。建议主线用120的铜线,那样的话你20年内不会返工。
回复
xxly
2009年02月23日 10:17:02
6楼
选择315KVA的变压器:)
回复
yhfdch_88
2009年02月23日 10:21:52
7楼
选择315KVA的变压器适合
回复
we0717001042
2009年02月23日 20:17:08
8楼
这个我也不会,希望好心人能把计算到选择出的整个过程描述下!万分感谢
回复
xj.7204
2009年02月24日 09:03:44
9楼
选择每个设备时要考虑需要系数,最后所有设备相加后要考虑同时系数.
回复
xinxirong
2009年02月24日 09:49:58
10楼
PE=237kW,按Kx=0.8算,200kW就可以了
10kV进线用YJV22-3x95,南方电网规定至少95
0.4kV出线用YJV-4x240,主要是与变压器匹配,如果选250kW的可以用两根150
回复
xuxianjie
2009年02月24日 16:34:25
11楼
路过,看一看,学习!!
回复

相关推荐

APP内打开