求助!关于LL14E过流继电器保护问题!
电气欧巴
2009年02月15日 21:50:07
来自于继电保护
只看楼主

我用LL14E过流继电器,做继电保护.可是调试的时候才发现!LL14E和GL15不一样!LL14E的辅助触点是先断后闭,互感器开路了!希望高手能给点指教,怎么改图.LL14E不能换啊!要在原来的基础上不增加元件能实现过流和速断的保护!

我用LL14E过流继电器,做继电保护.可是调试的时候才发现!LL14E和GL15不一样!LL14E的辅助触点是先断后闭,互感器开路了!
希望高手能给点指教,怎么改图.LL14E不能换啊!要在原来的基础上不增加元件能实现过流和速断的保护!
26e64630c4d1b8821575.rar
276 KB
立即下载
免费打赏
lingxuct
2009年02月15日 23:27:18
2楼
你说的LL14E过电流继电器是不是图中的KC1、KC2、KC3?
电流互感器的触点不去接到KA1中间继电器跳断路器(速断)和接时间继电器(过流),且接到自身电流回路?
我帖上图,让朋友们讨论一下。

如果Y7、Y8、Y9是接到VS(断路器的跳闸线圈——这样接法第一次看到),为什么没有信号继电器?跳闸以后如何查故障?
如果真是这样接法,那电流回路中的KC1、KC2、KC3的接点是干什么用的?是电流互感器动作前不让电流进断路器的跳闸线圈!
把电流互感器常开接点拉到断路器的跳闸线圈(中间串电流型信号继电器),电源另接,不要从电流互感器上取如何?!
为什么只有速断,没有过流?保护范围怎么定?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-15 23:38 编辑 ]
回复
lingxuct
2009年02月15日 23:45:47
3楼
“怎么改图.LL14E不能换啊!要在原来的基础上不增加元件能实现过流和速断的保护”?
如果需要速断和过流二个保护,且又是分相跳闸,每相上还缺一个电流互感器!
今天太晚了,明天画个图给你。
回复
电气欧巴
2009年02月16日 14:50:48
4楼
我知道我这种保护方案选的过流继电器型号不对!用GL15的是最好的!
但是现在没办法了!总不能又去买新的过流继电器.
哎!郁闷!
回复
电气欧巴
2009年02月16日 14:54:30
5楼
我用的断路器的过流脱扣器来实现跳闸的!图中的跳闸回路前的KA1是变压器保护跳闸.
回复
电气欧巴
2009年02月16日 19:05:20
6楼
高手给点解决的办法啊!:'(
回复
whb9501
2009年02月17日 15:58:31
7楼
我用过LL14A的,但是不是反时限的接法啊,是按照定时限接的
回复
worry2009
2010年01月02日 22:59:32
8楼
看看在说,还是谢谢分享资料了
回复