正在施工中的制冷机房图片,请大家多提宝贵意见!:handshake
正在施工中的制冷机房图片,请大家多提宝贵意见!:handshake
12楼
那些弯头不是镀锌产品,用上去不好~
回复
13楼
DN300的管道一般都用无缝钢管,为什么要用镀锌弯头呢?要进行焊接,还要进行保温,不用镀锌吧?
回复
14楼
镀锌是防腐处理的措施而已,黑铁造型滴不规范,偷工减料
回复
15楼
这个工地现场管理未免太乱了吧,现场物料也没点秩序,有的该使用成品三通的地方却直接摘了头子,该装管码的地方也没装,槽钢横担应采用钻孔而不是气割开孔,使用的管卡也有问题:L :L :L
回复
16楼
哎,这现场也太乱太不规范了吧
回复
17楼
都没装管码,这样会导致冷桥的。现场有点乱哈,但还是学习了……:kiss:
回复
18楼
支架上的管道为什么没有方圆木托?!:Q
回复
19楼
好像有点乱,这些设备用了有些年了吧。
回复
20楼
同意
回复
21楼
谢谢楼主上传啊
回复