不明白“零度耐张塔”的意思。
耐张能理解,零度是什么?
回复
3楼
“零度”就是转角为零的转角塔吧
认为还是进行杆塔外负荷校验后才能判断能不能用,而且终端塔转角一般比较大
回复
4楼
我认为这个是绝对不可以了,耐张塔0度转角和终端塔是两个概念,终端塔也有0度使用的呢。普通耐张塔在设计时没有考虑一边放松,一边是正常张力值,而这两个值的差别是很大的,220kV的线路,进线档导线张力8000N,正常档,如果是双分裂导线2×400/50,要到93784N,差别有11.7倍之多!只有终端塔设计时考虑了这种工况,而普通耐张塔是没有考虑的,所以说,即使进行外负荷校验,还是达不到要求,不能使用。
如果有人说,校验过了,能使用,那倒是要问问,正常工况,需要如此猛的塔吗?在变电站外看看就知道了,终端塔比一般塔的要粗上很多!
回复
5楼
楼上的说的对的普通耐张塔是绝对不能用做终端的,一般国内终端跟转角为60-90度转角塔使用同个塔型。零度耐张塔在正常情况下是只受到风荷载没有导线张力引起的角度荷载,只是考虑的短线情况和铁塔的安全系数跟直线塔不同罢,其他没什么区别。终端塔呢受力比较特殊,楼上也说到了,一般110、35kV构架侧的最大使用张力是500公斤。
回复
6楼
同楼上观点 肯定不能使用的
回复
7楼
一般情况是可以用的,不过用时最好校一下荷载
回复
8楼
两个概念,是不能应用的