高压永磁断路器问题:(1)手动合闸,对于永磁机构,国内很少能做好手动合闸。由于受永磁机构的手动合闸速度问题制约,手动合闸一直未能解决好。我们有用的吉林永大的ZN73A据说比较可靠,但本人未经证实。还有很多厂家都说能做,被证实基本不可靠,合闸速度都未可达到。我们公司坦诚不能做到。(2)失压问题:我通过母线电压互感器10KV/100V,反映一次电压,于AC相,接于断路器失压线圈,从而来满足正常高压下允许合闸,高压掉电或大幅度欠压下的跳闸功能。大家都知道弹操机构均可满足。但永磁机构均通过控制器来完成电动分合功能,无法通过失压线圈实现。我公司的控制器可以完成这个失压功能,吉林永大也无此功能。

高压永磁断路器问题:
(1)手动合闸,对于永磁机构,国内很少能做好手动合闸。不知道大家了解下是什么情况?大家讨论下机构及控制器改进问题。
免费打赏
tudashi63
2009年02月14日 18:48:00
2楼
这些问题几年前都说过了,谢谢你再提出。
回复
wangpengwy
2009年02月16日 09:13:59
3楼
请你是那个公司的?????????????????
回复
colourcat_3392
2009年02月18日 16:10:21
4楼
没人好好讨论嘛
回复
zyct
2009年02月18日 16:37:54
5楼
现在没推广开来
价格也贵
感觉还是弹操的好用
回复
colourcat_3392
2009年02月22日 19:21:59
6楼
楼上的这位那如果遇到有项目用永磁,你就别去投标了。现在永磁已经推广开来,就是有好多技术难点没有解决,如果一旦解决,将不再是弹操的天下了。
回复
piaoxue7977
2009年03月05日 10:17:10
7楼
自己做广告呢 就你说的问题 都好做 只要你要求
回复
ysyesong
2009年06月30日 16:41:47
8楼
我是永大的 我想说下
第一 关于手动合闸 我们根据储能电源不同分为直流开关和交流开关,直流开关手动合闸设计为检修时采用。令交流开关采用电容储能类同弹簧储能。采用内部电器操作可在开关面板上进行手动分合分 机械特性符合要求。但一般不建议用户采用手动合闸(前端带着10KV你没事把柜门打开上工作位置上的开关按按钮玩啊)
第二 关于失压跳闸也是很好解决的问题 同样在交流开关上利用自身电容能量释放完成分闸,只要加个很简单的电路,就不详细说了。你公司的控制器可以完成这个功能,本公司也一样 ,也不是做导弹呢。大家都在进步 不知道你看的开关时那年的。:lol
回复
ykmyy
2009年06月30日 17:14:49
9楼
永磁还不太成熟,对直流电源要求高,还是弹操的成熟好用