高压永磁断路器问题:(1)手动合闸,对于永磁机构,国内很少能做好手动合闸。由于受永磁机构的手动合闸速度问题制约,手动合闸一直未能解决好。我们有用的吉林永大的ZN73A据说比较可靠,但本人未经证实。还有很多厂家都说能做,被证实基本不可靠,合闸速度都未可达到。我们公司坦诚不能做到。(2)失压问题:我通过母线电压互感器10KV/100V,反映一次电压,于AC相,接于断路器失压线圈,从而来满足正常高压下允许合闸,高压掉电或大幅度欠压下的跳闸功能。大家都知道弹操机构均可满足。但永磁机构均通过控制器来完成电动分合功能,无法通过失压线圈实现。我公司的控制器可以完成这个失压功能,吉林永大也无此功能。
(1)手动合闸,对于永磁机构,国内很少能做好手动合闸。不知道大家了解下是什么情况?大家讨论下机构及控制器改进问题。