地下车库诱导风机风量
goodapple123
2005年04月15日 17:39:18
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位,地下车库诱导风机风量如何计算?

请教各位,地下车库诱导风机风量如何计算?
免费打赏
jswgq-55
2005年04月15日 19:32:48
2楼
分清排风与排烟是二个不同的概念。
通风换气次数为6次/h,排烟量的计算也按6次/h换气。
一般一个防火分区分若干个防烟分区,而如果防烟分区较小,或是车库层高矮,计算出来的风量就达不到规范所要求的排烟量不小于30000m³/h.(详见上海市工程建设规范《民用建筑防排烟技术规程》)排风和排烟系统就需分开设置。
回复
jswgq-55
2005年04月15日 19:35:46
3楼
诱导机风量一般分三种:650m3/h,850m3/h,1150m3/h。可以参考厂家样本。
回复
goodapple123
2005年04月18日 11:01:29
4楼
谢谢jswgq-55,但三种风量选那种?
回复
dongmei
2005年04月18日 13:04:05
5楼


单台诱导风机的诱导风量是很大的,一般达到30000m3/h多,你参照样本,在样本里会写明,诱导风机之间的距离,风速,诱导风量。
回复
zhangyuanyuan.com
2006年04月24日 15:33:51
6楼
http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=105921&way=2