请教一个问题:我公司某生产车间,装的普通吊顶式单制冷空调,一次回风式系统,车间空调制冷送出冷气后湿度不够,然后在风柜上面加了一个电极式加湿器,结果湿度加上去了,同时车间温度又上去了。不开加湿器时车间温度维持在24-25度之间,湿度只有30%-40%,(温度可以,湿度不满足要求)开启加湿器后湿度增至百分之六七十,但温度猛升至28.5度,湿度可以了,温度又不能满足要求了。另通过测试空调供回水温度为10-20度,温差10度左右,可能流量不够,请各位帮忙分析一下此种问题的原因,谢谢!