求教:夏季一次回风空调制冷后又加湿,加湿后温度升高问题
cxp_022
cxp_022 Lv.2
2009年02月13日 00:49:57
来自于中央空调
只看楼主

请教一个问题:我公司某生产车间,装的普通吊顶式单制冷空调,一次回风式系统,车间空调制冷送出冷气后湿度不够,然后在风柜上面加了一个电极式加湿器,结果湿度加上去了,同时车间温度又上去了。不开加湿器时车间温度维持在24-25度之间,湿度只有30%-40%,(温度可以,湿度不满足要求)开启加湿器后湿度增至百分之六七十,但温度猛升至28.5度,湿度可以了,温度又不能满足要求了。另通过测试空调供回水温度为10-20度,温差10度左右,可能流量不够,请各位帮忙分析一下此种问题的原因,谢谢!

2009年02月13日 10:19:11
2楼
电极式加湿器加湿器属于等温加湿,看你这种情况有可能是把加湿器放在了冷盘管的前段位置。

根据10-20 度的供回水温度推测一下,系统的除湿量应该是有限的,但这种情况下湿度还很小,是不是新风引入量很小?
另外,回水温度太高,送风温度也不会很低,车间的送风量是偏大的。
有时间分析一下这个系统的控制模式,并详细测试一下各数据,可改善该系统的各指标,尤其是能耗。

交流QQ:373249965(白天上不了)
回复

相关推荐