在普通的小区七层住宅能不能有这样的一根立管: 顶部是雨水斗,从阳台穿过,然后通过地漏接收各层的阳台雨水和废水(废水主要是洗衣机的废水)
在普通的小区七层住宅能不能有这样的一根立管:
顶部是雨水斗,从阳台穿过,然后通过地漏接收各层的阳台雨水和废水(废水主要是洗衣机的废水)
2楼
当然可以
回复
3楼
可以,我家就是这样的,不过我认为管径可能放
大
回复
4楼
这样做没有任何问题,好多建筑都是这样设计的。但是地漏要采用防返溢地漏。
回复
5楼
不可以。
不知楼主看到的住宅是什么时候建的。
不管建成的楼怎么样,至少目前的规范是不允许的。
大家可以看看《建水规范》4.9.12条的规定。
屋面雨水一根,
阳台雨水一根,
洗衣机废水一根。
回复
6楼
规范上是不能这样做的哦
不过很多工程都这么做了
现在呢,说行的人是根据现状来说的
说不行的人是根据规范来说的
所以楼主自己拿主义吧!!!
回复
7楼
规范上是不能,但是实际情况好多又都是这样做的,而且没有明显的使用障碍,我本人的观点是最好是分开,但是为了省钱的话也可以合并滴,具体自己把握好了
回复
8楼
雨水为压力管,下层地漏冒死你.....
不过其层可能问题不大,前辈们说的都这么做。。。。
出现冒的问题了吗
回复
9楼
请问5楼你说的规范能告知一下具体的名字吗?我是个新手,想去查一下.
回复
10楼
五楼说得对,根据规范,不应该雨污水使用,屋面排水也不应与阳台排水使用《建筑给水排水设计规范GB 50015-2003》。不过,好多建筑都这样设的呀。要不然,真是不太好布置呢,立管太多。
回复
11楼
就是10楼说的《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003。
老规范里没有强调阳台雨水的单独排放,所以以前的建筑大多采用屋面阳台合流了。
回复