喷淋系统是否都要喷淋泵?
li1999
li1999 Lv.2
2005年04月15日 14:59:39
只看楼主

我见到一份施工图上,一共六层,有水箱,一、二层设了自喷系统,但没有设自喷泵,是否可行?

我见到一份施工图上,一共六层,有水箱,一、二层设了自喷系统,但没有设自喷泵,是否可行?
免费打赏
小五
2005年04月19日 11:15:53
12楼
11楼谈到的实例有问题,同意12楼的看法。如果发生火灾,很可能是消火栓和自喷都在启用,这时市政供水能不能满足水量要求也需要核算。还是认为这样做不安全
回复
ydh1981
2005年04月19日 11:23:53
13楼

同意6楼的
我不知道楼主所见的图纸为什么要设计水箱,
既然市政满足了常高压给水,还设计高位消防水箱有什么用,(如果说水箱是给消火栓的话,可以理解。)如果该高位消防水箱是为喷淋系统服务的,岂不是有些矛盾吗。高位消防水箱只满足10min的消防水量,那10分钟以后的消防水量和水压从何而来?


回复
liang.369
2005年04月19日 11:56:58
14楼
喷淋系统和消火栓系统可以合用一套消防泵的,核算一下压力和流量满足喷淋系统的要求即可。
回复
lgns-2000
2005年04月19日 13:03:31
15楼


同意观点~~如果没有双供水管,必须设天面水箱。
回复
scidi
2005年04月19日 21:14:51
16楼
如果完全依靠水箱供水必须满足1小时水量和压力要求.
回复
tdjf13
2005年04月21日 00:03:33
17楼
我做的那个项目在水厂旁边,我把外网做成环了,分别从街区不同位置(该处市政也成环,很爽)引入两根DN100的给水管。所接市政水管是一个是DN1000的,一个是DN600的,所以水压、水量不成问题。不过呢,引入管设了水表和倒流防止器了,出图以后,技术交底的时候我为了保险点,出了份修改通知,喷淋管网干管从外环不同侧引入,把地下室的喷淋管网(消火栓一样)做成了环状的了。
我个人认为,除非水厂关门了或是停水了,才可能出现不安全的情况。各位同僚,你们认为呢?欢迎赐教,交流一下。
回复
inshire
2005年04月21日 10:24:43
18楼
我认为压力和流量足够就行了!
回复
lhx1108
2005年05月07日 09:57:25
19楼
没有喷淋泵你当地的水压能保证吗?是几路供水,可能是连消防水池都没有吧!!这样的工程少见。也有可能与相邻的建筑共用喷淋泵。
回复
mage780705
2005年05月07日 10:03:58
20楼
可以不设,只要市政水压满足,或小区内部由消防泵,能满足水压要求就可以了。
回复
小方
2005年05月07日 15:43:49
21楼
市政水压水量能随时保证才行,水量保证最少要两路不同管网的进水
这个条件可能大部分城市做不到,除了那些大城市
否则都要做水池水泵,不过我们这有些改造工程可以做简易喷林
水池水泵可以不做
回复

相关推荐

APP内打开