喷淋系统是否都要喷淋泵?
li1999
li1999 Lv.2
2005年04月15日 14:59:39
只看楼主

我见到一份施工图上,一共六层,有水箱,一、二层设了自喷系统,但没有设自喷泵,是否可行?

我见到一份施工图上,一共六层,有水箱,一、二层设了自喷系统,但没有设自喷泵,是否可行?
免费打赏
wx8001
2005年04月15日 16:40:36
2楼
当然可以了 只要水压和流量满足就可以了!
回复
xiaochuang_ok
2005年04月15日 19:16:14
3楼
设喷淋泵的目的就是要满足所供系统的水压与流量!
回复
成哥
2005年04月15日 21:18:49
4楼
楼上说的都对。
回复
shi-tou
2005年04月15日 21:22:31
5楼
设喷淋泵的目的就是要满足所供系统的水压与流量!
回复
碧水
2005年04月15日 21:33:02
6楼
不知该工程在屋顶设了多大的水箱,除非在屋顶设了满足一小时喷淋水量的水池才可以
回复
chj0330
2005年04月16日 12:49:52
7楼
可以不设,但必须保证水压和流量,双供水管。特别是车库单独作喷淋。
回复
qbs111
2005年04月18日 11:11:21
8楼
不同意6楼的观点,我认为如果市政水量、水压够的话可以不设喷淋水泵。这样连天面水箱也不同设
回复
wx8001
2005年04月18日 11:17:42
9楼
是的 上面说的对
回复
tdjf13
2005年04月19日 01:08:12
10楼
我是广西的,做过桂林的一个带地下车库的住宅楼,用的就是市政水压和水量的,不设泵,不过天面还是有水箱的。桂林当地消防部门通过,审图通过。
当时就是让甲方提供盖章的市政给水接入点水压、管径的相关资料的。
然后设计的时候先和桂林的消防部门沟通好,然后认真计算喷淋管网不利面积内(保险起见,偷偷放大至1.2倍面积,感觉)设计的管网在设计参数下的压力。谢天谢地,压力要求只要25米,市政水压却是32米。OK!
回复
songzenhui
2005年04月19日 11:07:18
11楼
肯定不行的,水箱的作用是保证10分钟的初期用水量,真正灭火还得靠喷淋泵加压给水
回复